- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
复叠式制冷机循环系统5 _7 ?1 T: j( n5 t
复叠式制冷机循环系统3 r* V) b+ t" p
$ T6 o1 p) c$ L; {- F3 \复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。$ m. M) P, d+ j8 b3 P; k
u5 T: M' l2 n$ [9 V
复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
9 x" n% [3 B& W% g7 {制冷剂的选择和使用
2 x5 E* u4 B, J% _+ a" }- h0 X一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用. " v( F" G* o/ R* `% S/ [8 k6 _7 [
2 b# p- z2 k0 `& q: k+ {4 n# l, z/ X
提高复叠制冷循环性能指标的措施
/ R1 J* |% u* ]# g( o s选取合理的换热温差; : f; N( P: A1 R) d7 j5 b
设置低压级排气冷却器; V2 J. {& R8 f; d% u; p9 g
采用气-气热交换器;
) C: n) Z5 ^1 y* ]9 A' M8 {设置气-液热交换器(回热器);
# E1 r- J2 D2 K$ }) a: m. `! }4 r低温级设置膨胀容器; 9 x1 c; R; G' `- T9 L8 X
复叠式制冷系统的启动特性. |
|