复叠式制冷机循环系统
" G2 ^; ~ ?' W4 \( U复叠式制冷机循环系统; P8 Q; Y5 q) ~. F' j$ q" x; M
$ q* @9 V1 Z: S
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
. a, j8 {6 H. N1 j( c k3 C
( ^" k( I& q s4 [) r复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
7 e, t( T3 E( {* O& ^制冷剂的选择和使用 5 e3 ?3 Z P$ Q% I3 c, W2 M
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
( ~: I! @8 C8 G8 L: m, J7 i- a9 ? ~3 \4 R/ c, Z5 x/ K
提高复叠制冷循环性能指标的措施
! c5 ?" ]0 H/ w选取合理的换热温差;
! }2 J/ F# w$ i) I2 {; I& s8 t2 p设置低压级排气冷却器; " L, W' X2 h# Y
采用气-气热交换器; 9 \. n$ j7 }: L, w7 o& k
设置气-液热交换器(回热器);
- L' g) I6 ~# _* W$ X$ N低温级设置膨胀容器;
, A' C E: f+ j, E# S/ `/ `复叠式制冷系统的启动特性. |
|