$ o p/ y# J! b( f r& d9 l
苏州制冷,苏州制冷维修,苏州空调维修,苏州冷库制造
/ R' ?! N; C+ [/ N* H6 c: e0 Q* \
4 u: x" T# U6 `$ X! {& ^! I制冷控制系统常见故障分析、处理
一、电磁阀
1.线圈烧坏
现象为低压负值,电磁线圈外壳无热感,用万用表RX10测量为短路。解决方法,可单独换掉同类线圈。
2.阀芯搁死
现象为无开启和闭合动作,a.搁在关闭位置时低压为负值,无制冷循环。b.搁在开启位置,停车后高低压很快平衡,开车时易造成液出。解决方法为清洗。
3.关闭不严
现象为停车一段时间内高低压很快平衡,一世界形势时有时有液出现象,解决方法为调换铁芯。
4.油堵、脏堵
现象为微堵状态时有冷感或结霜,直至到全堵、低压偏低,影响制冷循环。
二、压力控制器
1.不产生动作:现象为(1)电气线路有故障或接错,(2)电接点拉毛或粘连,(3)机械动作元件失灵,(4)联接管路油堵,(5)无信号输入,(6)有泄漏
2.失控:现象为(1)调定值有误,(2)定位脱落,(3)机械元件变形及弹簧力变值,(4)高低压信号接错,信号管变形或弯曲产生内阻,(5)压力控制器远离压缩机造成动作时间差。
装配式冷库 : 库体保养维护
+ L2 s" R# g! J8 {5 S. n" W: S
冷库的保养
, P6 Y/ M- I" K" a- G w
A 冷库新安装完毕或长期停用后 , 再次使用 , 降温的速度要合理 : 每天控制在 8-10 0 C 为宜 , 在 0 0 C 时应保持一段时间 。
1 [. y2 t& }# X& wB 库板保护 : 注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。
+ C3 a' @) @* C( i1 Q# L% ]* W
c 密封保护 ,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
$ U8 j$ {' |: ^( YD 地面保护, 一般小型装配式冷库的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。制冷维护和保养,制冷系统在运行中如何进行保养 :
/ \5 N P1 L" E1 Z; \( I1 初期运转机组 : 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
' x7 q5 r6 L# n$ ]" O9 {- y; I
2 对于风冷机组 : 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。
- p1 ^. g& g; [/ }5 H对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔 . 风机是否正常。
9 K# P4 S' Q- ~/ J对于冷风机组 : 经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。
4 J ]- g" F5 w6 ^; u/ c
3 对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
4 a8 _6 D+ l7 {4 q4 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。
7 u0 h) R! c" p3 s5 仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
4 y# P) e ?/ L
6 对压缩机的维护:初期糸统内部清洁度较差,在运行 30 天后要更换一次冷
4 N# f8 B; v- K5 C