/ D1 a! l* l. d制冷控制系统常见故障分析、处理
一、电磁阀
1.线圈烧坏
现象为低压负值,电磁线圈外壳无热感,用万用表RX10测量为短路。解决方法,可单独换掉同类线圈。
2.阀芯搁死
现象为无开启和闭合动作,a.搁在关闭位置时低压为负值,无制冷循环。b.搁在开启位置,停车后高低压很快平衡,开车时易造成液出。解决方法为清洗。
3.关闭不严
现象为停车一段时间内高低压很快平衡,一世界形势时有时有液出现象,解决方法为调换铁芯。
4.油堵、脏堵
现象为微堵状态时有冷感或结霜,直至到全堵、低压偏低,影响制冷循环。
二、压力控制器
1.不产生动作:现象为(1)电气线路有故障或接错,(2)电接点拉毛或粘连,(3)机械动作元件失灵,(4)联接管路油堵,(5)无信号输入,(6)有泄漏
2.失控:现象为(1)调定值有误,(2)定位脱落,(3)机械元件变形及弹簧力变值,(4)高低压信号接错,信号管变形或弯曲产生内阻,(5)压力控制器远离压缩机造成动作时间差。
装配式冷库 : 库体保养维护
1 n7 p# u6 U& G, N: E冷库的保养
% @. U7 e8 ]7 ? Q2 Z k
A 冷库新安装完毕或长期停用后 , 再次使用 , 降温的速度要合理 : 每天控制在 8-10 0 C 为宜 , 在 0 0 C 时应保持一段时间 。
- q `/ f8 ^) q3 j. R& W( w! Y
B 库板保护 : 注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。
( O+ M& U# W& ]3 @8 lc 密封保护 ,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
5 n! Y# W+ _, X Z6 Q) WD 地面保护, 一般小型装配式冷库的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。制冷维护和保养,制冷系统在运行中如何进行保养 :
$ A o, B' E4 x! ^( c V `8 r
1 初期运转机组 : 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
' G7 D u; ^2 ~; g+ H4 e
2 对于风冷机组 : 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。
( h, {9 q% v* D4 h
对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔 . 风机是否正常。
b1 C! J' A/ V' f, Z( |
对于冷风机组 : 经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。
" i1 f& t1 s# p3 H3 对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
3 l% r: j/ y3 w# Z- ~$ T, L) |
4 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。
% A# u. I8 }$ ^/ e1 f; q: D: l% N5 仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
( H0 m7 S1 q* ]6 E( \6 {: F0 e6 对压缩机的维护:初期糸统内部清洁度较差,在运行 30 天后要更换一次冷
+ Z" R. d+ F% ~) ~冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。