制冷控制系统常见故障分析、处理
一、电磁阀
1.线圈烧坏
现象为低压负值,电磁线圈外壳无热感,用万用表RX10测量为短路。解决方法,可单独换掉同类线圈。
2.阀芯搁死
现象为无开启和闭合动作,a.搁在关闭位置时低压为负值,无制冷循环。b.搁在开启位置,停车后高低压很快平衡,开车时易造成液出。解决方法为清洗。
3.关闭不严
现象为停车一段时间内高低压很快平衡,一世界形势时有时有液出现象,解决方法为调换铁芯。
4.油堵、脏堵
现象为微堵状态时有冷感或结霜,直至到全堵、低压偏低,影响制冷循环。
二、压力控制器
1.不产生动作:现象为(1)电气线路有故障或接错,(2)电接点拉毛或粘连,(3)机械动作元件失灵,(4)联接管路油堵,(5)无信号输入,(6)有泄漏
2.失控:现象为(1)调定值有误,(2)定位脱落,(3)机械元件变形及弹簧力变值,(4)高低压信号接错,信号管变形或弯曲产生内阻,(5)压力控制器远离压缩机造成动作时间差。
装配式冷库 : 库体保养维护

( u* R) g# s' F8 ?$ X

冷库的保养

/ a V, S, I; p% G( z' K. t9 G) T- u

A 冷库新安装完毕或长期停用后 , 再次使用 , 降温的速度要合理 : 每天控制在 8-10 0 C 为宜 , 在 0 0 C 时应保持一段时间 。

" h, D, T) F6 e' `+ C0 \

B 库板保护 : 注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。

# c8 o( f2 m, x N% j c X

c 密封保护 ,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

5 G% {5 Z) D/ M0 h3 Q

D 地面保护, 一般小型装配式冷库的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。制冷维护和保养,制冷系统在运行中如何进行保养 :

5 v0 u3 M- T7 A1 X; ~( l

1 初期运转机组 : 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。

9 r: E$ [# b* n, e9 a9 b% k1 J

2 对于风冷机组 : 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。

6 B# |8 r) Q! Z4 R

对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔 . 风机是否正常。

$ e- \( l$ x/ i

对于冷风机组 : 经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。

& `. E& @5 c6 A/ D4 E

3 对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。

* ? G9 z! i- {( K8 l# `

4 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。

' @) D8 E* w+ l8 O

5 仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。

' _& f! J! q6 j! y, @

6 对压缩机的维护:初期糸统内部清洁度较差,在运行 30 天后要更换一次冷

6 a2 T, o/ L, v1 A7 k

冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。

/ ~9 H( S0 S/ P: a
$ o$ i$ A* W* a% B8 u
y8 Z4 O8 A+ Q- D. {* X& X6 f4 G

原创文章如转载,请注明:转载自苏州制冷 [ http://www.cdzhileng.com ]
本文链接地址:http://www.cdzhileng.com/news/2009-3-25/RuHeDuiLingKuWeiHuHeBaoYang.htm

c" X# E Y3 i/ |& \
$ E0 w/ O( s+ k1 P, C; l1 o " [) |2 v3 g: [, ^) M! n

3 D4 Y: Z+ b& f

关键词:苏州制冷维修 ; b2 p. q( F+ K2 F

- x X. y% c$ ^* N9 {0 r2 |2 h( [+ p: }8 C% R% n" k, O0 O2 s$ P' g. F0 X
- L/ Q% Z8 L8 s4 j( }

上一篇:冷库的工作原理常识
下一篇:关于冷库库体安装

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-12 19:09 , Processed in 0.114974 second(s), 22 queries .

回顶部