为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

" Z8 W. G7 b- M0 m8 ]6 s2 \' X5 [

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

4 ~+ M- x( ^# R# b$ m& R

1、回气温度较高,回气管保温不好。

. E7 W! g2 n5 F" M, z9 O+ g

2、系统有空气,抽真空不彻底。

4 m5 J# Z. {% K! n6 s$ G

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

7 w0 f+ S- D/ a" d: D( W

4、制冷剂加的过多。

' M1 a; d/ B. j6 c# T' P- }, l- m

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

6 L! H) ~: X* G5 ^8 v( H; c

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

: ?- [' f @2 M2 v5 U

7、少量却少制冷剂。

* V1 U5 j6 [* {) U

8、热负荷过大。

4 g5 O. W) Q* L9 L/ Y% Y1 W + Q( g2 @' k( k, R5 D1 E3 p) n