为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

( q) [/ n1 c( @3 Q! X/ `

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

g4 D' V. j- s* n3 I% W% b

1、回气温度较高,回气管保温不好。

: e( w' m5 G' L& `6 c8 j( B

2、系统有空气,抽真空不彻底。

" c! o2 c& @5 q

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

' R4 d* Q/ o2 @

4、制冷剂加的过多。

% P5 g& w2 J8 g& B/ G( @

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

4 D" b8 ^+ P( X9 x

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

) ^9 w" y# }+ C) m, ~

7、少量却少制冷剂。

) k, s7 I) w0 Z+ y. `: M0 n

8、热负荷过大。

% X( z7 | c; `6 S b) F. X! J 2 c3 ?6 Q* V1 P% h* Q
[此贴子已经被作者于2006-9-7 12:42:09编辑过]