在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:& [$ ~- |4 R4 J7 M, c$ n' W
4 C/ M7 M* D8 |/ L, J9 Z& L! N' z/ c/ s5 Y" x
/ Q+ @0 @/ M, Y! R
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
& i: n# c. l1 V; X$ e5 `' T* E; |4 Z: z7 P' L8 c, Q
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。% j4 c. u' m( f7 @$ D9 o" W/ x' [
* s7 a. ?4 O9 S% @2 q) B. U 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
& i. z3 `) G0 M5 z* J' D+ _6 b. o4 ^
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。. ?) R; \- I& x$ [6 t
/ m8 G+ P- b& \7 v5 A
根据以上情况,分析流量报警的原因:( j0 } L" E9 b: ~" ?( Z& |
6 i& [+ T, e8 q& L, C# ? 1、工业冷水机水循环管路不通畅。
& [- a3 U/ m4 t0 A" V5 ]9 D% u0 u! l, T" W8 q& T
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口6 K m4 e0 o7 ^. z
' \' N; r& E- Y3 B8 u1 g& U
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
% I3 _* j8 M+ E& k4 J, ?+ E( d+ Q; {2 g: A4 F( X3 N9 |" \
工业冷水机出现流量报警时的解决方法:0 [& d# Y1 W* g" T. _' K
' j e/ o& _3 B5 f8 R
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
. a* X+ P0 \% A7 p3 U6 Q, c4 T! C! Z! W! j" u
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。& l: h! M/ y5 Z3 x
% g! J, ?/ }0 X' M 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。# M2 h* B6 b& R. y! u' }
$ V4 Q& i! ^3 v4 \; M
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
/ j! f/ |) b- w3 D/ m
$ z; o% u1 v' @8 Y 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|