在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:" I& u$ w4 W0 H
1 H& u# U1 d1 g" p6 _
5 N2 m. a3 a, z$ d& w9 q2 U J! p7 s' H l
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
+ d9 _# Y+ Z* F T; O9 s6 V
5 }# D8 ~' X3 U4 _ 1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。; p5 [% }' n2 n [# J! P
/ u- O: a r) A: u8 t; n- y 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。+ M, Q6 g5 a' o, U3 A
; k$ i- f! o% ^- Y: `) p
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
- a; m5 F' K" }/ |5 e0 D4 s* e+ u, }6 g- e4 A, b
根据以上情况,分析流量报警的原因:4 C3 `% l3 h! T# j' c
3 y# X9 } z& Q5 f2 l! D0 ?
1、工业冷水机水循环管路不通畅。$ A( w( R8 [9 ]# i
. ?9 G2 V" F( C. E7 O 2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口3 h# U' z+ S. v" Q: z6 Y: s
& N7 X# } i+ ?: v: g( c. f* _% ^ 3、工业冷水机配件或线路出现故障。$ o, i6 u$ e! ?, ]& N3 q& C
4 l7 v! a6 I3 G3 G- s
工业冷水机出现流量报警时的解决方法:8 P5 m) [5 e8 L& y; [
+ N9 m! B& \- V' i. q
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
- p* B% {& g, w, P% _8 t
4 l& H; k7 E+ j! f6 `2 ~- w+ Y5 R 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
d7 D: z' n. m2 ^. y9 V+ F
) T" W* M( x/ q* M: g! d 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。6 N% [7 y: D, Q3 y8 q/ `
. K1 B2 N" b" X% q! g! a 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。* X0 j8 n) w4 m1 O
, \2 A" G' ]$ F* H+ O5 h' ]( c 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |