设为首页收藏本站
搜索
查看: 5090|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!

[复制链接]

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-14 10:00:28 |只看该作者 |倒序浏览
请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
1 b, z5 n4 M$ Z- N) q( q: e3 S+ J在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.% k, p8 s7 [/ R4 v2 c
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
! c! ^# i- M$ `$ A% q% x或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
9 I# ]( R0 u6 J( J* M
. e; F! A1 u1 `在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。
8 u% m9 i4 h) b4 s2 L" g( ~  关键是还要知道一些参数:
1 l4 |; j2 I& Z( {$ k6 ?  (1)制冷剂的种类3 \# Q" J; {! N$ m" q
  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?4 Q5 \. r$ X) ?/ y5 q
  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。. N! g- K1 }, g  K& L
  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。! E( F# a4 O; K& x
  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。 9 O' q: a& A1 y5 _9 l
关键是还要知道一些参数: 8 F- x6 U: A4 w/ _
(1)制冷剂的种类
: f3 l4 i1 D6 K2 j' B7 g(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? $ M3 ^( M+ N% b7 g3 p: L& w) q
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。 3 f! q0 M5 m: ]4 S1 x1 ]5 g+ I5 ]6 ]# Q
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。   L" ?8 F( l7 \+ K' I
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!
/ G# w# n4 \+ T6 R* C1、制冷剂为氟利昂,R22。5 i, ]9 a2 e' T$ N0 m* v
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案4 ^5 O) G! a1 W2 A0 u* q
这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
' q* W7 [& g' D8 E* G* Z机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子4 l2 I0 h- L, t. N6 o9 N
非常感谢你的回答,对我很有用.
& F9 O/ [& j, T2 _* N也期待各位的进一步探讨.
回复

使用道具 举报