请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
1 b, z5 n4 M$ Z- N) q( q: e3 S+ J在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.% k, p8 s7 [/ R4 v2 c
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
! c! ^# i- M$ `$ A% q% x或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
9 I# ]( R0 u6 J( J* M
. e; F! A1 u1 `在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
计算一下就可以了。
8 u% m9 i4 h) b4 s2 L" g( ~ 关键是还要知道一些参数:
1 l4 |; j2 I& Z( {$ k6 ? (1)制冷剂的种类3 \# Q" J; {! N$ m" q
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?4 Q5 \. r$ X) ?/ y5 q
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。. N! g- K1 }, g K& L
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。! E( F# a4 O; K& x
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
计算一下就可以了。 9 O' q: a& A1 y5 _9 l
关键是还要知道一些参数: 8 F- x6 U: A4 w/ _
(1)制冷剂的种类
: f3 l4 i1 D6 K2 j' B7 g(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? $ M3 ^( M+ N% b7 g3 p: L& w) q
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。 3 f! q0 M5 m: ]4 S1 x1 ]5 g+ I5 ]6 ]# Q
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。 L" ?8 F( l7 \+ K' I
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!
/ G# w# n4 \+ T6 R* C1、制冷剂为氟利昂,R22。5 i, ]9 a2 e' T$ N0 m* v
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
我可以给个答案4 ^5 O) G! a1 W2 A0 u* q
这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
' q* W7 [& g' D8 E* G* Z机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
回复 7# 的帖子4 l2 I0 h- L, t. N6 o9 N
非常感谢你的回答,对我很有用.
& F9 O/ [& j, T2 _* N也期待各位的进一步探讨. |
|
|
|
|
|
|
|
|