请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!. }& E0 Y+ Z+ E" @. h" V- m, L
在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.3 y1 p2 }# h; e7 \& }3 _# b
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
1 `' o8 s. y" R% W5 D# s/ D9 P6 r或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?9 R& J: O* ]3 S5 [0 \
- b' T* E8 C) ~( l- s8 r% g7 t$ Q在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
计算一下就可以了。) |# O! }5 f: j) G2 d3 a
关键是还要知道一些参数: - ~1 L+ I7 ]* E( w" `2 J/ e
(1)制冷剂的种类
" u; E: \5 p" `/ j (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
" S4 N! t3 q) q ` (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
& c8 S4 @1 N& v! C" D' v. y# { 知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
$ Q; I2 }7 j9 g0 J; p& a 如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
计算一下就可以了。 * Y2 Y* [# p% ]! t8 B. o8 B" a7 X" C
关键是还要知道一些参数: * t2 |' B/ V9 ]8 G" p/ `
(1)制冷剂的种类
7 g( }$ e" `' D% `5 S# h(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? " V! s% f) x; a4 ]
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
- O6 t5 n! K$ _ j知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
; i* U: m( H1 Q7 R/ r如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!2 n& ] _' m1 `9 H3 D
1、制冷剂为氟利昂,R22。( d7 ~. [/ M2 d( o
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
我可以给个答案$ p: I2 A8 [- G5 H
这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题5 e. Z3 P' z# |9 @. Q) C6 h8 F. J
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
回复 7# 的帖子
H! Y4 J* ]5 C) p. M非常感谢你的回答,对我很有用.
9 ]' O5 C6 X+ }也期待各位的进一步探讨. |
|
|
|
|
|
|
|
|