/ z$ w, c( ?( g0 W: n/ X" `& ^5 Z2 x/ B
     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
, u" r# P: i( \- ?% y/ h: L* d / [1 c9 s7 i/ A! x: ^. N
    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
" m0 X  E+ g+ F. ?2 _/ C6 ~ / ~1 c( q: H5 b
    1.每个接点安装线号以便检修。3 U9 A( A* X% K- c6 L4 g. y# |: j
    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
5 c7 S7 S1 z& _, n" B! E( Q1 `    3.在每个接触器上标明名称。
. s  M5 b3 h! X/ _2 S4 B# S6 S$ M: M    4.将各电器元件导线用绑线固定。
1 Q# B7 \5 f+ r/ w) x+ c' s    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
; f8 N! b( H1 x, q" W5 F/ B  }    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。, N9 z* R7 i4 ^9 ]% x% w! @
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
6 k/ I6 `$ j* h3 u; b    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。& G+ D& Q1 I$ A' X$ i' r$ |
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
) H- A5 x  _" |6 B4 R; U    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
3 _, {. G. X: ^" ]0 ~    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 0 S4 v- h: g0 `* u$ L
    12.线管安装应美观牢固。5 R" ^( ~% f! I. b

4 d6 f3 Y' V4 [+ k! u    制冷系统充氟、调试 + Y- U8 U3 F1 H" g/ _5 x3 D5 N

* b8 j) J/ p" E% C: @    1.测量电源电压。- E1 m& D- G3 w/ q( ?1 H
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。/ {* x& N- \3 E" X; F- \
    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
+ l* f6 Y  M. h8 I    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。* l; ~: a! G7 T7 u. N
    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳0 R/ H' j4 d9 J0 y$ }  ]
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
& Z9 u  R$ p- Z! q5 o8 @    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
- G2 a$ W2 [9 `- j) z' N    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
. b8 G0 l' ~( D1 \/ X. K; H* u+ E0 s5 _) [3 Y
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609
8 j. @& A6 z* ^9 Q0 t/ h, e5 G4 W6 B