1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。/ N& _$ I- ?7 ]) c
! b$ u5 D1 b- h4 S8 y% d- J- J9 T 2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:
, ?# ~! m" m5 ?+ x# g' A ! l+ [5 t4 v2 y3 m& w
1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。
- T' a& y4 K7 b% C0 E! o
2 v! j" s$ m7 `' B9 X+ Q 2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。
! i3 c8 o# n4 v6 e2 L8 h
& ^1 o% ^" }) c, l, j 1 D0 g. A" x# `" c' n6 n$ L" |
2 l/ F, W! p4 |' v4 B 3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。8 o8 T' B w2 j, p) f5 @
- t: C c+ y h/ y
4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。 |
|