  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。# k; s! n$ c2 K( i
  
$ M$ X- `0 f" ]* \9 A  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:/ `% o4 y$ m/ S% z& k# n: k
  # Z) t  o/ Y2 B2 E( Z) }! c) C& |
  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。8 m$ m  M2 W- E: U9 I, c' V+ c
  : T( d. L! {2 C0 v, R5 _
  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。
3 E) m# N9 G0 v% u, ?
, O" {5 v. ~8 s$ F. D) P6 D% J  A: j0 @
  9 F9 y$ _6 F8 {
  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。
  V  Q# l: u2 q/ {3 Z  
$ x' Z9 n* }: n: z1 ~  K# V  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。