     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
" X/ M( U: j' N8 M
% j7 Q7 I- i( F% p% ^    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
# n( A/ E5 c% ^) l  ] . p9 f8 \( `$ y9 n( h5 _" T- O: `
    1.每个接点安装线号以便检修。
% M0 j$ s  `" z: `  M3 h    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。8 N$ ^5 M/ Q% @. H5 f- B+ t
    3.在每个接触器上标明名称。
9 j4 `- O+ p# o1 ~  b, [    4.将各电器元件导线用绑线固定。
* ]" @4 A2 F5 B7 H+ C' o    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
/ M- @" ]$ [8 V    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
) ~# i: {- ]* o! O    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。8 J- n, I% \# q% A  o2 n, d( D
    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。/ p( }4 U7 S2 L5 }: R5 q( L; q4 G! b
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
! [+ R" S7 G; L3 w- c    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线; Q( o; w) Y  c' k# I
    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
' u+ C1 e5 g% ~9 s6 p    12.线管安装应美观牢固。
% }* b. n$ `1 ^1 E ( b4 ?$ n6 O4 c  c' {( L# K& r
    制冷系统充氟、调试
1 w: J$ ~; a1 C& s8 h# d9 f ! z# x; P1 g& Y7 G$ Q3 ^2 k0 I
    1.测量电源电压。1 @2 I: e* `+ e' `
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
# Q. B* S/ s% G5 h: b    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。( x- N- x, x( ^
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
7 y3 T" B8 E% B9 t8 i$ B    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
9 [: T9 ?) a& s+ z) N* B    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。1 S) X5 `& p2 A
    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。; X% Y- y- @( ~( E8 e, U" v
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
- D' X, m/ X, W2 \
% Y; p6 [6 r6 ~6 T! c 您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609