设为首页收藏本站
搜索
查看: 3550|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷库配电系统安装要点

[复制链接]

5

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
5
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-24 16:07:39 |只看该作者 |倒序浏览
7 r1 [: a2 N* X1 w# A
     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。. o5 T' V, \9 ~; h' F9 h
5 c" ?! _. O+ ~% A
    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:; o+ K" d$ F- o/ p. ^# ?
( K  K& x2 |$ ?& S% F. l
    1.每个接点安装线号以便检修。
" |: O0 I# T" o% o+ v    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
: y" z! B( k8 z  {, x# P% o) Z; ]0 W    3.在每个接触器上标明名称。! W8 T# q+ x8 ?
    4.将各电器元件导线用绑线固定。
+ c! _( ^- i% I5 u    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
  P) y2 U9 Q9 s3 B6 b% d7 ~: }    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
9 p/ z( m6 k& ]' `, t& }1 t    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
  s7 _( W* W* v' `& J& [    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。+ z) n" O/ p- E, H, }
    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
0 U1 i1 Z( F, k8 J, I+ @    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
9 G0 m  A( A- E! s6 J/ L    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 2 U2 n' \' e! ?9 @/ _5 r) S: p6 ~
    12.线管安装应美观牢固。: S. Q$ Q% w- h5 S9 \* X8 S5 S

$ D8 J, E2 }; l: }" {7 [. K    制冷系统充氟、调试
3 U) Q0 u' k7 p/ |: V
% d2 I& [1 q% |7 f( l4 a/ N3 h    1.测量电源电压。% n7 \9 H" M' e  {8 i
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。; C' n) \: i' n5 E" I2 K
    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。$ {3 {6 q" ?! V8 w3 T8 \; g! x
    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。# M9 c* S# t% }1 M! p
    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
1 S( A( B  Y0 a0 R% X+ W1 G5 v    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。5 w/ y8 Q) w4 K& O+ ^- F  q( {/ d
    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。
6 E3 S8 i; K" `; K; L/ E, `4 R$ M/ z: K- X    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
; P2 g5 w5 R1 a/ W; Z0 q6 d( ?7 b9 E+ d0 V( Z
您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609$ S% {$ U, t' Z8 H4 V