0 i4 z: Z2 Q; f2 H  若酷凌时代CS-ACC-H700系列激光冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。
' [& v: t# |& I" k4 E$ a# |* L7 x. G
  出现水温超高报警的常见原因:
! W5 Q6 n7 C- E, t% x
+ C, x6 }8 l$ W7 @  1、室内温度超过 40℃。" d  P% ^( ?* B( ~

$ x, f& V& z" x. \; h, S4 E8 z  2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。
9 s& e  f2 ^( z% h& S1 Q
$ z0 `% x% `$ {  3、激光冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。
* H4 C7 P9 x9 U0 t# z8 G- G+ C& e  Y4 k# }
  4、激光冷水机对外热负载超标。
: j3 \; c( A# B, B5 ]/ j! ?
2 V3 d5 c0 h: S" j+ ?$ a  5、激光冷水机工作电压偏低。
2 j+ D9 }9 c7 F% o' a
( s; I/ _' @" I# D! J- o! V* K  解决方法:
2 m$ R) M. M  b; {+ U3 X4 P' |6 S8 `
  1、把激光冷水机转移到阴凉的地方。$ A6 b+ ?9 c: _5 j7 u
/ \# @, U8 \2 T; g
  2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。
. T. T& T/ a  d2 m7 `
; {7 h0 ?# m" i* M  3、拆开激光冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用空气枪清洁冷凝器。
) S, j5 A2 l) B: T# X6 E& D; a- B3 N& I7 R1 c
  4、可更换更大制冷量的适合的激光冷水机。' a  p: B; k! a2 ?/ h
' U" U1 \. H8 m
  5、使用稳压器。
1 g. n: _7 l  P
! i4 k. b4 m( m  以上所介绍的内容,就是激光冷水机出现水温超高报警的常见原因及相应的解决方法。但是由于激光冷水机出现水温超高报警的原因有很多 ,因此更具体、更详细还应该根据实际出现的情况来找出对应的解决方法。9 n+ @# P1 G: Z5 ]' E  G