冷水机组引起高压故障的原因

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 06:09:00 |只看该作者 |倒序浏览
  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
/ h: ^- Q# d! V' A  }1 h& {( O: R5 [. I6 P

! ?8 ^' C7 P* l+ s0 t  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:
! X3 h8 q5 ~9 `) C  
6 e6 h  E/ w( f- c, u" U' K  d  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。+ r8 d, n) L. C0 t4 R
  $ w; d1 U. @3 N: U7 w: `7 `$ r
  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  
3 N9 Y: A2 |. |  t; s& F  5 _* }  o( i# k; I% M; W) s
  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。+ ?+ @3 {! |2 j
  : c& S& A& j+ A( d$ t* X5 @3 f
  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。8 b  x3 I6 G2 J0 e3 X& B3 O* T
  + l2 D, F, B. a" ]3 R6 y7 w* I% O
  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。7 X2 i5 }9 x- j) e2 N
  8 x6 f4 {4 r# ^# z  C9 `7 W8 d
  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。9 P# S( z6 a7 n, ~6 t
  
8 m5 |, Y2 u* d! N  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
- a5 }! }& J" E* k; ?; E. I  / L& b; f3 c) S4 E' b! [1 i9 P
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。0 w6 f* a8 R# ?9 B$ x5 B
  
4 ]( X' ^' K- d( s5 U  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
! E' X) O5 x% c  8 F. Y0 S* }% m
  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
$ O/ b/ }, ?; {; M4 M  # |0 q/ T- m7 g& i
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。8 ]4 S1 L# N9 S% }) p; j8 j$ e
  
+ O! E. j" X7 c# r5 E; S  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册