冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
2 G' f4 c; s) e2 O8 { N5 V0 f3 v9 A( ] C" o& g
& k0 F+ {: z# i4 k: u 主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:" P" {" f0 V* r9 i% c3 `! T* _& S
, U* |# O; r; D" P7 q: w (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
C" y% }8 y7 G& U
$ m* t5 J! G! }7 r& D0 y1 z 解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。 ( Y9 |: Z( d9 S0 a+ s' Y/ h
. Z9 a9 v4 @. Z3 _$ `% P4 t0 @& Q (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。4 v$ R \: |. W% h
8 ]1 ~0 X5 U5 Q6 g+ q 解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。% k; B* p+ G0 n) [
. l- O' ]+ L+ p0 x1 f (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
- J* F! @$ A- z9 F' T8 w3 V) t " `2 T k" @( @1 j
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。6 }. S6 d7 ]5 A$ F+ f! P
2 U- P: k k3 J4 c& u2 Q
(4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。& A+ v8 y) t `7 Z5 u- C
' V" }. i/ I) L) F$ P3 a 解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
$ e! K: d0 h4 c$ |9 i
: |+ \/ Y) n" Y$ q (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
! B/ [* A8 w+ n 1 H! `% u9 d: H( k
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
4 l3 c, w/ M+ \- T4 \$ m$ ~ 0 J6 q M9 {7 R9 e
(6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。9 w1 U# p( z# Z3 T) Q5 x5 z( n
+ O, g4 @1 _$ e* L 解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。 |
|