设为首页收藏本站
搜索
查看: 6379|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

冷水机组引起高压故障的原因

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 06:09:00 |只看该作者 |倒序浏览
  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。  I1 r( @7 h1 c- F7 w

$ C& M* j9 n/ q2 l
& f  H9 U# V+ m$ o  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:$ X3 t' F) @! I7 }5 S5 N9 x1 n; v
  
1 `9 P! X# x6 k6 ~  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
- X% p6 `" z  Y( T+ M1 u  o, n  
" O( B# N( l5 h0 H6 K  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  ; c- O% J: O, a5 |8 @  ?2 E
  
5 k+ J9 A" b! k' E( v  T  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
0 a& ]' G1 d4 `  6 g$ l5 j) b0 j5 }) d1 k. F. X! R
  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
$ a( ]. ~5 Z; }4 C. R  
) B) b8 V4 H! j0 x2 x- M& i  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
# z; ^! l) k3 ^6 O2 ]  
7 l1 r3 N$ z7 D- N  P& ]% a1 |  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
5 p2 u! f% `8 d" k) c  w  
" b8 \6 \% W" b0 `  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。6 }; l8 X+ j, v  i: B* `
  ) @& K* X+ r3 C
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
6 c3 d4 t" D& t/ \6 U  
; `7 G. W; v. u) {0 Y0 r! N* f6 Y& R  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。8 z- r* q3 m& I
  
* G) B! g% b$ \3 I& S  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
- c, h: R5 c+ H  $ S3 J" ]9 I( Y9 p
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
5 w9 d* ~+ _# Q( I/ h( r" r, [  2 m( V0 P  ~: Y8 ^
  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-18 20:42 , Processed in 0.090525 second(s), 21 queries .

回顶部