  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
6 w) b% H6 m$ J' u! G
0 o( `" w& z' d! `, @( ~# [$ i( g' s7 f
  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:6 w8 l: A7 [# U# R. m/ c0 j; e! Q2 _! U
  # z; s5 r. p8 Z( ^. m. v
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
& _5 A) B& g& W6 w9 V! ]  9 A4 x7 E; a5 L3 O7 b9 q& t  X7 @4 {
  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  
! x+ V2 W9 ~" [0 K9 h  
7 u  a: h: _4 A; n: U" u# N" P  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
3 ?% A" |, z6 n# ~. X) ]  ; G6 J0 t/ s' h. }) m
  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
8 ?5 W( J1 S; w: k, z  
# g4 S% I: _4 w  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。; j; u- n6 Q# G0 v3 U1 n
  . ~' R& s+ U9 y, h
  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。/ x, Q- I: S. ^; G8 }9 S. y
  
; g; r* {' G, e- w% o, @$ s7 l  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
! a$ E9 s+ x3 p& T) E* I5 J  0 ]& y3 F: n- r: k
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
9 C# T  t% h! u" K: J& z  $ U% s) I7 X, n3 q2 k5 H
  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
5 G( G/ a9 b- y) W  
, g: n9 ]$ A% o8 k* n  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
3 m8 ^$ n& w* Z! c: ?+ X  $ X9 o0 f; z8 O* q3 A0 B( h
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。* e( b# e; ?) T  U! @
    ~7 j# q* h/ I& Q, T% A: Q
  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。