冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。$ E8 E( k" ^& I4 s, {+ E
8 E* S5 ~4 a$ d! a
Z2 d q6 o4 s# \; F4 A) p
主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:$ a: \0 T* ~0 D4 n/ w! y
( p. L( y- X/ O# t# U: w
(1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
, }. l, b, r a9 d& r0 ?
' Z* p7 @' M2 y U& a" b# K 解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
7 B. }: e* x$ x4 Y+ P2 h4 s3 ~) @
5 P( C8 \9 p* k6 p% X3 j (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。; j/ |' [1 R& h# Q% i" G
2 ]8 w* e( }# j) W$ \1 P
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。' ~* S% Z! ^( k% ^, j
5 p/ t: Y3 i' C* y& p( c (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
: [6 h( B% m) N( M' {1 K/ V5 u
/ y, c% m6 W. x# u7 q {6 O/ f 解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。, y0 d0 v9 |! K
; o$ k/ c8 i( H* F (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。 ]3 {# S6 U/ P
+ n3 e4 B w. t, \ 解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
/ Q, h3 j/ d: s4 {3 P$ V6 Z/ z; r2 Y
3 K: N \' v7 D) Q w; T (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。3 v/ ^; @% @) {2 K- S6 ^3 G9 B3 Z( l
0 l7 C0 {) F4 z9 o 解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。0 t% a3 x% g( p! A4 F9 |! s
# D7 E+ ^! Y! Y' k5 [' s0 R* t/ r (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。, R8 ]) z' K* k% e6 V# y
, M7 J7 Q: p* ?- h) f. y! w9 ^ 解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。 |
|