冷水机组引起高压故障的原因

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 06:09:00 |只看该作者 |倒序浏览
  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
3 {" K1 I" x) n9 L( b$ T* h/ [. I. Y( C" ~) S
" Q$ c5 m$ E% G( s4 v9 e1 o
  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:
! k: E4 |5 r0 `% o* P  6 C# T0 {, y* G4 j
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。5 l* h7 S7 O- X# O, m3 W9 {1 O
  $ T# ]+ X& I* J2 p3 e4 |
  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  : B- L# r2 K7 c# W
  : V- J; X7 }+ C) q; Z1 |2 f* j
  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。$ I" O  i6 i! p5 X/ e. C
  
! p/ V" z) J! U* i3 d8 m! A; g  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。) b: c. o# u, r& E3 \
  ! O" \' |$ r6 ?2 s: v1 e" r3 |# n
  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。# b4 k- [& z$ p
  
; N' x5 H$ [7 K: f  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。; R. S3 \2 p' Y
  3 L  b4 \' u+ c* O6 ?& }
  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
7 s# w% o: H; V+ i  
. b/ c7 J0 J# Z* b" D  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
2 b2 G9 c/ c0 m+ V; Y0 b7 x  : Q5 G4 ]- ]3 o8 |/ q! ?
  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。! o6 P8 M/ }2 E( Q; H
  
" F/ q$ y" r( n- }1 Q: g( K. R8 ^  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。7 B5 V8 o) M3 r- q7 V$ }8 h+ I
  9 _; \: e/ b0 l$ B
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
/ U  s) k& ]1 Z  3 G9 L* A9 o9 o& d
  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。