- 注册时间
- 2015-11-12
- 最后登录
- 2018-7-2
- 在线时间
- 13 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 15
- 主题
- 13
- 精华
- 0
- 帖子
- 15
![Rank: 1](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 0
- 积分
- 15
- 精华
- 0
- 主题
- 13
- 帖子
- 15
|
特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序, b# n/ F1 j k
机组启动步骤, C: Z4 V& {* j8 N
1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常
$ E% O, Y& i) Y4 e0 |" m2.开启冷冻水进|出水阀门0 `" _2 P0 F ~; z
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
8 c! C L; ?5 D1 i4.开启冷却水进/出水阀门
b5 e; e5 e& Y& o; h5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
5 c0 r5 V+ f! ^/ P! y6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)) j, v5 J$ j: A
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)6 H6 T) G( z, A( _
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
, u7 \, P5 z8 l* V2 C# Q9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;+ M- ?, ^" }% ~7 B8 ]
10.检查机组运行电压,电流; o& J4 u) i/ A. X
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
' V5 H3 _' }3 t$ p12.检查机组运行声音,是否正常;6 ^6 F6 r* K" H7 L$ `
13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
' ^, r) M; M$ C6 I3 u
Q. {0 A8 m) s: G9 N9 h机组运行记录内容:1 `0 v: w" B8 K& k( K
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
/ _5 l9 p' r6 d$ `. [& h/ v: N2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;/ b$ `$ Q/ `2 | W0 q1 z
3压缩机运行电压/电流;
: I @: Y& q# [" N0 \4压缩机启动次数,运行时间;
% I& w- r& E9 m% ]2 x; n* k5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:" F) w/ W; Q' \# D/ p- a. I5 B
6冷却塔风扇运行电压,电流;$ |$ T0 a0 J% Z1 V& [6 q
. T0 h3 j4 W( ^
机组停机步骤:' `/ H; G7 ~1 T. b# S
1确认机组本次运行时间大于30分钟:/ h) E$ l( R: L
2机组正常停机,待机组完全停止后;! n- E4 i3 k' M3 [
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;* D5 P$ `. F: C% \8 f G
4关闭冷却水进/出水阀门;- E/ A7 e( G; w6 h$ } x- S
5关闭冷却塔风扇
$ x! x( H6 T9 Y4 t. U; o6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;8 O. [8 D6 L) C, F. k2 J4 E
7关闭冷冻水进/出水阀门; |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|