特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序
0 e- _0 n0 G. B3 t* N& _1 F5 G( a+ T机组启动步骤
3 ~2 p5 G0 q4 x" s1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常3 ~9 G' A; P, } q
2.开启冷冻水进|出水阀门
- z- x6 s4 z! p N3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
/ [' P9 D P8 O% q' e4.开启冷却水进/出水阀门# C7 Q+ Y5 r3 |7 P/ G8 a- Z
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
5 P% a0 F5 g# v2 m# L) @$ g6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)
0 m7 a2 ?, p, I+ m8 z) X/ ?* A6 L; C) t7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)" g9 M; O y8 ~! @3 [' f
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
4 `( A3 Q0 t- V8 B1 P& X8 B9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;
8 W% ], `. ]0 Q# |7 s10.检查机组运行电压,电流;; N5 N2 E" t2 y" B
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;2 z5 M; G8 K6 }+ c0 H% K
12.检查机组运行声音,是否正常;
`% F) N+ j. X' l# d, U: x13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
5 V- {9 N8 s9 d4 E
/ q @) f. K0 g+ z# Q$ X机组运行记录内容:
1 J/ B$ C5 @+ T z& ^( F' ]$ k9 z, U1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
c9 o; p6 ` f S0 |% J/ q, `2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;3 F4 `* M( Y" X d2 m( Q
3压缩机运行电压/电流;
, m0 H5 Y- ` s, }+ H7 B* g4压缩机启动次数,运行时间;
" o2 k2 R% ^. L; J0 o5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:, P% U1 }# b$ P+ _" h
6冷却塔风扇运行电压,电流;: H8 w* X, H* U- r0 f/ X
6 r" X( o; J$ x9 f% C
机组停机步骤:
c: S% Y( ?2 i1 M0 \/ x1确认机组本次运行时间大于30分钟:
( a- X! {; m& ?. t, I5 u: p2机组正常停机,待机组完全停止后;; z' p2 `( f* B+ m6 r
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;
5 j8 R% s3 N/ _4 _- R. x* x- |4关闭冷却水进/出水阀门;
6 x. B( ?* \0 a5 f; J1 [8 ~" u5关闭冷却塔风扇
+ ^1 I3 L! a$ p& T+ y6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;
" Z, Q; v1 j ?$ ~8 I2 R: q0 y7关闭冷冻水进/出水阀门; |