石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:
" W) r7 d$ z1 b) `& Y涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
& m: t- i, [/ C+ E0 W+ @) G$ [- p, Z3 I- {" @6 m+ R
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:, P3 c1 W+ i1 x  j3 x* p# [
" q( q0 t3 z) K! d6 T
1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
$ ^' s% p: l3 D- S/ a3 H1 |0 ^1 Q
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。4 f5 H2 A! _! A* f! h) _

; b6 Q! t& L& g5 W, e+ e0 [) [3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。! U+ _" l# d' _  m5 K
6 |$ r' V1 S; h  h( F" U. E8 }
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
, L7 C7 v) ?1 R: L9 z6 J1 X2 g3 c  O* K/ J( c# J% p- n& T1 c5 i7 a
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先5 l8 W& J% V2 G& n! h  [
- q/ F1 v/ |/ ]& J! h4 y  p8 F' H5 S

! k9 j, Q+ v: Y/ T
' Q' e; a5 V$ E' }" ^; n! C
- e; m# G1 d' `  V
: E& w0 d7 f! T2 K' _
3 W7 e  P- I# b/ U
7 U; R. |2 C& I) t9 E4 }( U) V' c1 O( f9 \& P. f: w+ k

+ u" j/ w+ o% Z, p
' H% Y" _, F  R6 G& L( b* A& r% m! e2 x9 U, S. Y/ G
心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-1 12:29 , Processed in 0.089788 second(s), 21 queries .

回顶部