相信大家都知道,小型冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。而在小型冷水机的使用过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过小型冷水机出现结霜的问题。如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短小型冷水机的使用寿命。那么当出现结霜时,我们如何应对小型冷水机出现结霜的情况呢?下面酷凌时代小编为您介绍:" p+ }( K7 x+ |. ~( W
_* b8 } |0 m3 h- i5 Z
1 l/ `9 P! ]" }% I0 k# [" W) _' `
小型冷水机出现结霜的应对方法:- _9 {2 P4 @5 |- w9 r W8 R- o8 h
& ]1 C+ s) N& s/ ?7 w
1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到小型冷水机能否正常运行。 r$ \) F) x2 Z4 Q' _8 S! w& Z
, w, A/ Y$ c- e6 R' F- |: N 2、是否是多台小型冷水机并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台小型冷水机的开停时间)。
6 P1 X7 }6 N C. X% J4 r) a0 `5 s
3、如果是一台小型冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。; R P- ~; A; n8 b
: e/ r1 }- i8 X w: q
4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
' C0 K3 n A* h8 B$ x: O$ V/ W- k( M9 l% U
5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
. i" _; Q9 {4 |9 O0 y# r4 C
1 ^' N% U! w, g' E; \% m) u5 V 6、如果小型冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
. ]6 C" G* b8 V& `! H$ a9 p+ x. E$ M9 |# c+ `
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |