  相信大家都知道,小型冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。而在小型冷水机的使用过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过小型冷水机出现结霜的问题。如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短小型冷水机的使用寿命。那么当出现结霜时,我们如何应对小型冷水机出现结霜的情况呢?下面酷凌时代小编为您介绍:5 D/ O) U! |+ |- O" a9 ^" t; W% ~

7 L4 V. z& Q+ }/ n- D+ K1 D: I- @5 A& I

: H& }0 w4 b# j9 S  小型冷水机出现结霜的应对方法:0 _) K' a5 \$ u* k1 P7 P0 ?4 h
& C  B, j. y# x8 n1 k/ b
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到小型冷水机能否正常运行。0 p) f# P& c# O  X; F/ `
: N7 {8 U( ~" m4 {6 X7 f: D$ q
  2、是否是多台小型冷水机并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台小型冷水机的开停时间)。
6 m3 W/ n' B+ H1 U& O! x0 p7 \  Q. a# F3 c: [( a
  3、如果是一台小型冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。) D, {/ B6 n* b! X5 }

. K1 E! M: t- K1 h; \8 l0 a  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
/ W$ V1 k$ ?8 _4 Z8 }$ L8 D
# ?, O7 c! n4 [: u  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。, L: G8 [# t" S$ y# S
# s- ?0 e; L0 E. i) c
  6、如果小型冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
" B1 r1 F* K2 q4 {7 `7 h6 T8 E+ T" c& v+ r
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532