有这么一个状况 请分析
. m/ j1 j5 F- c涡旋40kw机器 制冷工况( o" T4 h% l% S
冷凝温度45度 过冷3~5度+ d% \6 G$ X- ~7 e
蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
3 o; E& g' |" }2 n; I9 a& P* B冷水进出口12.5/10 度左右0 d) r& d0 Q$ Q" |3 [3 A( }7 `
排气温度78度1 R9 k3 m' ?3 N8 Z( J6 ?* r; I" x
水流量7m3/h   水温差为2.5℃
8 m, [$ O- V; K3 ?已经充注了10kg  R22制冷剂' ^5 `: D  I3 {$ w- H
板式换热器前有一个内置的8m3水泵9 i; _4 S# J" A* o+ Q/ b5 ^3 b
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。# L3 R/ K/ k" t
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了* c$ V: [9 U6 g$ W0 G9 x3 y, ]. n
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
! J( E6 g! f7 I# M      3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
/ w6 r  K7 h" K: ?2 i4 ^      4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
  l; Z7 f& w3 V" R  u% f7 o; x      5、 内置水泵的因素?

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-7 11:33:26 |只看该作者
请问是什么机器,水冷?风冷?/ v8 |* ]! Y+ I, p
“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度  出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”2 K) J# @1 p" u4 h8 }
以上条件个人觉得是缺制冷剂!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
3#
发表于 2009-8-7 11:33:32 |只看该作者
膨胀阀的问题吧,开度小.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-7 11:33:43 |只看该作者
低压高很可能是热气旁通了,还是却制冷剂!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-8-7 11:33:45 |只看该作者
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
回复 11# 的帖子/ j( l4 q( w% @: J( a
写错了 是冷水机 哈哈
+ k/ o6 K( @) x你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-7 11:33:47 |只看该作者
请高手支招!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-7 11:33:48 |只看该作者
回复 12# 的帖子
1 a& B9 r  o8 Y, X( g7 W( O是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。  |. w8 J4 {' c( A. Y3 R& ~  N
你冷却水进出水温多少?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
9#
发表于 2009-8-7 11:33:49 |只看该作者
冷凝温度45度   几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度  不可能??????
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-8-7 11:33:50 |只看该作者
风测进口温度35度
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
11#
发表于 2009-8-7 11:33:52 |只看该作者
回复 15# 的帖子+ R0 J' e" \* n; L# u! Y  T3 N( T
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
12#
发表于 2009-8-7 11:33:54 |只看该作者
回复 17# 的帖子
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
13#
发表于 2009-8-7 11:33:57 |只看该作者
制冷剂少在加5-8公斤在说吧
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
14#
发表于 2009-8-7 11:33:58 |只看该作者
你那什么牌子的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-8 09:29 , Processed in 0.098702 second(s), 23 queries .

回顶部