有这么一个状况 请分析* Y/ h" o2 K8 U) s
涡旋40kw机器 制冷工况
; x& {" a |1 O冷凝温度45度 过冷3~5度
+ t# s% y5 \4 I; q l8 @蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了+ `: m- ^( B* w0 W
冷水进出口12.5/10 度左右
0 ]' v/ r1 \* @2 s排气温度78度4 P u+ U4 S6 K' D( K
水流量7m3/h 水温差为2.5℃
! [& N/ Y) p; x6 G) M已经充注了10kg R22制冷剂& c' ^ }0 ~2 F f4 j9 U) H
板式换热器前有一个内置的8m3水泵7 ^' F* F* S6 I/ W0 |# S
吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。- K+ n2 ~' k) v
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
; n! C; h1 S1 y+ J* H% U* ~ 2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
0 g& [( G+ h" I$ y% L 3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素
! ]7 N; Y8 _( K1 [, Z% K6 Z) ~' i# w+ M 4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。0 I) O9 M/ \1 w! Y- `( ]
5、 内置水泵的因素? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
请问是什么机器,水冷?风冷?0 q6 ]/ d" S( ~/ O; j" s. a' R$ H7 Z
“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”
, E+ z5 T/ }( {& T$ K( k以上条件个人觉得是缺制冷剂! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
回复 11# 的帖子4 `4 l& y7 m. J
写错了 是冷水机 哈哈1 ^% A. x" r( J" A% f5 [( ]
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
回复 12# 的帖子) G3 ~8 y K# i- T
是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
/ v+ m# n! [# t5 [你冷却水进出水温多少? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
冷凝温度45度 几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度 不可能?????? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
回复 15# 的帖子9 t' O' i( _9 z- D, I, J2 l3 D, D( K$ B
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
|
|