  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;: |9 M  ?# d9 S- P
  1 [3 ~! n5 w- ~) V
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;! c; }% i: h2 @
  
/ Z3 u, F6 K/ E. H6 I  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
5 f: P% |2 K( j6 p    ; }8 g& i: S9 {' U
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;7 Z- M7 L6 m; J' ^: T2 Q# M0 R$ P3 k

* K& }" V, ?; K* W: j# ~; J) h' m' k( Z7 U
  
6 N1 w  J5 @& v, @( |- v! O* v  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
/ g5 w( G& s6 l9 @6 ?  5 I7 q4 m  V3 ^- y$ O
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;
( z9 |& V& ?5 F# a; p  C! Q  ) J0 e1 v6 B3 P6 |% r/ f
  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。