  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;4 V  p1 M5 Z" N+ M; c6 q- n; t7 w4 z
  1 k, a3 o4 c: _* U8 Q
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
6 i& W2 e- }, c/ v7 W& e  x( G5 d  
' v; W4 B" `7 d" t/ Z  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
& G0 {5 U+ }4 m3 u9 b8 f# Z+ d    0 }! N5 N5 ^( T9 C
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
. X  H& e8 E& v; J
7 n2 x6 e' k' v* [
9 f; C; X- J4 |! D3 Q* L. q  
+ J/ a; U( K: K9 ~4 B  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;1 j% {7 k$ ]: M. i8 ]" z
  
  q3 Q- s3 U4 W$ I  p0 j+ R8 Q, G! C+ K  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;* r/ S9 r+ H6 t* G- G3 P2 B5 u
  7 f: l5 x; P/ g* R- l& L1 e7 X
  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。