  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;
9 n: G6 H; J2 N" z  % n% X& p" k2 l/ T# V
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;8 S4 |- A6 B; {/ L, W
    [, P# ^: P& Y
  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;$ K' m1 ?4 f' F" F; @+ B
    
1 ]" k7 d  O  d5 L/ h2 R  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
% _+ z. R% J5 S" H1 ?& t0 Q( N2 s/ [) R
) w/ m6 {" C% N; C- G
  
9 e6 E% h  C$ A, R# K4 `. o2 N  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;9 C/ _5 A+ I/ A5 I% W$ X0 K/ v
  
9 N4 ~  i, l2 r  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;5 E2 D" l" q" P. G  F
  
7 z# q4 G* {4 B, J$ n  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。