  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;8 a" a, G& b8 y+ x+ s& r+ O( Y
  
0 {* l, o7 T! R2 }2 y  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;* D& U6 y% t/ k; L' c8 Q+ n$ J
  
5 q/ s+ P8 ?& p$ B' M( H  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
) P' G" `; S3 I! I9 h: n    
* Q! [& s; g2 }$ p$ i6 |" z  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;( d( C6 i) b+ a: i6 E5 s8 y

, U) k( [5 z3 w( t. i9 Q
  k! Y, b4 j7 C) h3 R  
& d: v* Z6 ~' n! S- ~$ q  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
2 V7 o2 I9 K% D1 c" Y0 v) Z8 C  * e7 E0 a. W/ O7 \% H5 t
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;# b- S/ b1 V; M8 I2 F
  
+ y: j0 O. S0 ?, g1 f1 `- p  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。