发表于 2006-3-15 14:38:24 |只看该作者 |正序浏览
: V( j! _- l* q: V$ R 0 H( ?/ t5 [* w6 j' X5 }8 h- w; n1 Q) _7 C* Y7 r- I4 d0 [/ s' M9 |- L! U! s, h; C1 E# X7 Y% a, _# A- l7 x2 l+ _& x( ]. z7 A/ N, [" x7 s9 U" _4 a( ^9 ?* n, b0 I2 O4 ]
3 l* ?) Y8 \3 M) M1 m8 }

制冷的基本热力学原理

0 G1 m. }8 c& G$ C7 h, ~
; @# I7 P9 }) m, _ Y! ?
) _+ @. ~: J4 V* i
0 [$ [) E$ U- d7 U: b

5 w/ Z. [! r! j: I. @4 ^, u

   从热力学角度说,制冷系统是利用逆向循环的能量转换系统。按补偿能量的形式(或驱动方式),前面所提及的制冷方法归为两大类:以机械能或电能为补偿的和以热能为补偿的。前者如蒸气压缩式、热电式制冷机等;后者如吸收、蒸气喷射、吸附式制冷机等。
两类制冷机的能量转换关系如图1所示。

" c( B+ r" E; M! e4 O0 t


图1 制冷机的能量转换关系
(a) 以电能或机械能驱动的制冷机        (b) 以热能驱动的制冷机

- S7 |( C/ E6 `: N0 r" Y! w8 B1 j/ [

  热力学关心的是能量转换的经济性,即花费一定的补偿能,可以收到多少制冷效果(制冷量)。为此,对于机械或电驱动方式的制冷机引入制冷系数 来衡量;对于热能驱动方式的制冷机,引入热力系数 来衡量。
                                  (1) 
                                  (2)

) L; v1 o# l. R D

! U8 J& w# N0 D9 i3 S0 A! s2 w

式中 ----- 制冷机的制冷量;
―― ------ 冷机的输入功;
―― ----- 驱动热源向制冷机输入的热量。

; c. U% Q/ h4 Q

   国外习惯上将制冷系数和热力系数统称为制冷机的性能系数COP(Coefficience of Performance)。我们要研究一定条件下COP的最高值。

7 x% \" K! K. s9 a+ E) [) c

  对于电能或机械能驱动的制冷机,参见图1(a)。制冷机消耗功w实现从低温热源(被冷却对象,温度 )吸热,向高温热源(通常为环境,温度 )排热。假定两热源均为恒温热源,向高温热源的排热量为 ,由低温热源的吸热量(即制冷量)为 ,制冷机为可逆循环。

" H$ J2 I3 X8 E9 G

   由热力学第一定律有

7 g5 ?5 K- s4 y' t0 U4 `

                                   (3)  

9 I" b4 `, K: s$ p2 E

   由热力学第二定律,在两个恒温热源间工作的可逆机,一个循环的熵增等于零,即
                                       (4)

# B5 e% C1 K; x4 [& B, F* B3 [' f

   将式(3)代入式(4)得           

: O7 T/ F4 A' X. P

即                                 (5)

" m' Q" {* Y( C" Y" y. b

   由定义式(1),则可逆制冷的制冷系数为

7 x& A8 V0 x7 i, q) s

                               (6)

! G# X% o( ^& _2 M( t0 c$ }

   式(6)说明:①两恒温热源间工作的可逆制冷机,其制冷系数只与热源温度有关,而与制冷机使用的制冷剂性质无关。② 的值与两热源温度的接低程度有关, 越接近( / 越小),则 越大;反之 越小。实际制冷机制冷系数 随热源温度的变化趋势与可逆机是一致的。

" r" F8 b+ j. n, d

   对于以热能驱动的制冷机,参见图 。制冷机从驱动热源(温度为 )吸收热量 作为补偿,完成从低温热原吸热,向高温热源排热的能量转换。我们假定驱动热源也是恒温热源,其它假定同前。那么类似地推导热能驱动的可逆制冷机的性能系数

* c& U* `5 l6 q1 H7 l+ _

   由热力学第一定律有:

2 G9 T: u1 C7 n' q1 D+ B6 I- _1 E

                                 (7)

: j4 K5 Q: e) O; r4 S

   由热力学第二定律,循环中

, ?$ Y6 d2 I2 t% @

                                  

5 x1 c2 ?/ V5 Q+ V( \* U& s. B, X

" j) x+ d2 R2 C3 z9 o# d: S

                                    (8)

. y, b/ ~. i6 e4 H+ l

   利用式(7), (8)和定义式(2)得出,热能驱动的可逆制冷机的热力系数
                            (9)

0 d. L# A6 }+ {# T% j+ x

   上式右边的第一个因子就是上面导出的在 温度之间工作的可逆机械制冷机的制冷系数 ;而第二个因子 则是在 温度之间工作的可逆热发动机的热效率。故它相当于用一个可逆热机,将驱动热源的热量 转换成机械功 = 再由 去驱动一个可逆机械制冷机。见图2。这说明 在数量上不具备可比性,因为补偿能 的品位不同。

/ J1 J5 X* N# e+ v( ?/ E G


图2 热能驱动的制冷机等价关系图

1 H2 f4 ?7 e: X" T. A- [( S

  式(9)同样说明,热能驱动的可逆制冷机的性能系数(或热力系数)也只与热源的温度 有关,而与工质的性质无关。 越高(驱动热源的品位越高)、 越接近,则 越大;反之, 越小。

2 G, [* f6 s j0 M0 ^# W( \) Y" }

   式(6)和式(9)给出一定热源条件下制冷机性能系数的最高值 。故它们是价实际制冷机性能系数的基准值。实际制冷机循环中的不可逆损失总是存在的,其性能系数COP恒小于相同热源条件下可逆机的性能系数COPc。用制冷循环效率 评价实际制冷循环的热力学完善程度(与可逆循环的接近程度), 又叫制冷循环的热力完善。定义
                                (10)
或                  (机械能或电能驱动的制冷机) (11a)
                   (热能驱动的制冷机)      (11b)
恒有                                        (12)

5 x# C1 k7 ~% ~% v

    越大,说明循环越好,热力学的不可逆损失越小;反之, 越小,则说明循环中热力学不可逆损失越大。

2 n/ y2 n2 T% R* G" P

   性能系数COP和热力完善度 都是反映制冷循环经济性的指标。但二者的含义不同,COP反映制冷循环中收益能与补偿能在数量上的比值。不涉及二者的能量品位。COP的数值可能大于1、小于1或等于1。COP的大小,对于实际制冷机来说,与工作温度、制冷剂性质和制冷机各组成部件的效率有关;对于理想(可逆)制冷机来说,只与热源温度有关。所以用COP值的大小来比较两台实际制冷机的循环经济性时,必须是同类制冷机,并以相同热源条件为前提才具有可比性。而 则反映制冷机循环臻于热力学完善(可逆循环)的程度。用 作评价指标,使任意两台制冷机在循环的热力学经济性方面具有可比性,无论它们是否同类机,也无论它们的热源条件相同或是不同。