' W: }0 }1 f3 h+ \ 逆卡诺制冷循环
& D. ~$ q+ e$ p) D; u& H9 x4 f, H* k 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示: 1 p0 u/ h# ? _+ k, F1 K3 n* G5 L0 K
图1 逆卡诺循环 " A* S5 }! G1 ^0 ~5 V
劳伦茨循环
3 W! j1 y6 }; N 3 g' i; @+ ^ J2 c
劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。 4 y" t z0 o. ?% h
图2 劳仑兹循环 4 w h6 [/ w; g( I0 R) l
为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则 8 Q; l* G+ U4 w+ R; D) @
(1)
X4 J; k9 n) J) [: G$ |- f (2) 0 J. ?6 y+ }& E+ x. ?5 K- R
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为 . q L( _& Z6 u# V3 [9 G
(3)
% s+ Y o5 o) H: C 即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。
7 H- B7 }2 H' P. V0 y 劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。 3 ?( _+ ~: d9 b1 L- |/ X1 J
单级蒸气压缩混合工质制冷循环 0 t0 _' D. O( ]* t/ b0 H
制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。 8 M6 x! G$ b# V. S' o
非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。 5 p& s6 d+ i9 F4 |3 j
图3 变温热源时逆卡诺循环
1 R+ T7 ^( |8 m 非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。
4 R+ z k; ?, ]' q8 J (a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 4 P1 u; R `8 D% O
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |