请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
! [# e! a( }; |( C. F; {在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.% T5 ^6 c# m" i5 U
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?) b# [0 C9 N0 y* }) |
或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?& e6 b" v/ o8 n! M& ?
" |& Z8 b: |* L8 p/ ^
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。
) Z) c) ]% k8 w8 H2 n  关键是还要知道一些参数:
( G9 _$ `4 Q3 X& L- v8 J5 {  (1)制冷剂的种类
$ ~" F* f3 k) P4 s4 M: t6 D; n; `  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
$ x7 ]" P8 Y" P2 G" _  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
4 {7 _2 ~, K+ a, k* s& C/ d  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
" L" `' L' H+ X" c6 [/ f# V! f  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。 4 M& E  a6 x" }! X; v5 V9 ?4 `( n
关键是还要知道一些参数: 0 ~3 I3 v4 p9 ~0 |: G
(1)制冷剂的种类 / b$ e' O) ]2 C
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? ! g% L  \1 Q. v, F1 z
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
7 Y" J; E' p7 m2 n) U知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
8 x9 a% Y# @' Q" Y4 D4 _5 U如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!6 l  Q+ r% I" o  O& r7 r6 w
1、制冷剂为氟利昂,R22。
3 B. w/ e2 J' B$ C2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案
& W$ ?: }3 a8 |! Q这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题* O2 ?  y# t$ X( {
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子
- e/ ?3 G. p7 P0 Y9 z非常感谢你的回答,对我很有用.
' K. r% R" V9 d2 U% D- |. i也期待各位的进一步探讨.