请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!; q. _6 _( n! U$ H8 d1 B; ^  R
在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.# Z) Z6 C7 `8 i- |
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
7 k3 D" }/ B* [$ @4 O或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?5 ]) U  W4 C5 o1 _* ?4 h7 d
" o% q8 j5 J" v2 }; C7 {0 d
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。
: q4 h: R& ?9 l0 Y* U$ N( b  关键是还要知道一些参数: 7 E* V, h( B& v3 [& I
  (1)制冷剂的种类; f8 _9 f" ^1 x& e
  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
' B9 V( p; [  m) {+ ~  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。7 F6 A+ c+ l; q/ k1 t' m. B) ?) D
  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
% h$ z2 ^3 @& o7 u" Q) t7 [  h1 h  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。
. |5 y6 \! f. W4 `, F$ T关键是还要知道一些参数:
, i; F- O; D4 x/ w0 S$ e(1)制冷剂的种类 ; O( r5 W3 V' O
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
9 ]  g! e' f/ q2 e+ Z; l(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
( r4 M; T. z9 _! b& ^, c* J% h: _知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。 5 U# ~- Y1 {/ u2 b
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!5 o% M  Q# B* u9 a2 a, ~
1、制冷剂为氟利昂,R22。; Z0 Y7 m, C/ p& ]2 F; o- p* U
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案
3 w; ~2 B: ?( l这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题% e! X+ ^, i" h: d
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子
8 o6 d8 K" o# g6 b非常感谢你的回答,对我很有用.