请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
1 }! Z' O( `) O# t2 B% n2 I在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
3 a" G/ J, x; ~, h. ]: d在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
+ c  a1 o; Z, H或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?  w' m* O" u; L& X, K8 Y
5 b5 [/ W, U0 p& \) Y" N
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。
) ?, S% x5 ~, {4 Q4 E% \& g" E9 T2 y  关键是还要知道一些参数:
5 k0 d3 Y+ U" [! I8 ~* j4 A6 ^  (1)制冷剂的种类
9 D. u# G& u% l$ }4 `  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?* g" v; c$ i% r  f
  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。2 D- ^* ]; }7 a  o( z
  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
, M% W. s; N2 N  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。
1 o2 z1 F3 z) L: P( ]0 m关键是还要知道一些参数:
4 X6 e" R3 ~5 B+ V& T# R# E7 l; o# ^(1)制冷剂的种类
/ n; s* G1 u+ m: h(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? ' w0 K, e. E1 a
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。 2 O* F. ]. [* V
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
( U4 W6 g  p$ p8 }+ D$ |  X' N如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!0 m- E" F4 C) f3 i* ^# I$ g5 Z
1、制冷剂为氟利昂,R22。' h1 c* ?1 a& q. L- @
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案
: G9 _) T- t( p7 }5 V这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题. i5 i! b1 \8 E6 Q
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子, |3 F' X, H- `8 k7 U
非常感谢你的回答,对我很有用.7 b9 w* {+ Z+ w
也期待各位的进一步探讨.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-1 21:37 , Processed in 0.133421 second(s), 23 queries .

回顶部