一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
1 n8 Z1 S$ e& n, S9 T
( S3 c. G4 w) A  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油4 X9 L1 v7 v! W  e8 P' z/ e$ g
3 k) r; l& f" ~1 Q4 y$ Y3 I3 y
  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油- D' }) s" ~1 \4 o) |9 u  B
3 \, N  T2 y( c/ X- ~
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油5 k1 m, r6 }  p6 ]4 o

6 v2 B' r% @: p  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
9 I3 c  Q# E3 w- U+ G3 Z: z
& m3 V9 \8 b; D- b" ~  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号2 l4 ~- Q2 K: O3 _& b. I, E5 P3 R

1 {9 x) G/ ]# t! A  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2* T, V' X" M! G* V! ~6 h! E) {

* W  r# }' A- b2 |& k) \  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
0 c" H/ \" w) [- @0 G( V; R, E# B' i1 T
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)5 O& X7 \5 e( @9 ^. I* R* {3 ~
2 q% m# p! J" {5 y$ ]! U- G
  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404' d9 g" S) h* N8 ?1 E# e" R: ?# m" s. g

. z$ a9 J* \9 X  G' e# F0 d2 D  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170/ h2 x9 \$ V* Z! m1 w& v5 G, v
6 E7 d* a* q9 A+ H3 K
  三、冷冻油加油量+ b" F( q/ f8 r2 t' }
& @1 }/ H" u; v1 P* `& t
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm35 l/ n/ S0 \5 g  [" r$ z$ O# }/ m
# [# Q- j! E) V9 f6 i& i! p
  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范& Q7 r$ K* Q6 c0 r8 p- H
* g2 w) x7 {- h& p3 C( [
  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通! O0 I1 j+ Z! U! s
2 d" S) U, G% i3 v/ f
  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗; {- B% `0 B# B$ b, Z5 H" |9 F6 \
9 F' _; `/ O" U" O4 X6 r' Y
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
" }; I. b1 A5 d, b- W  Y: @
3 [9 E/ r+ b+ ^1 q, _; ]  4、冷冻油注入方法
+ K( T! l- i# {0 Y8 G
. S+ t* z' N3 x3 e9 F. @  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
& A! L( _  s$ W7 y1 |
" o$ D( v; t3 T! ~% B7 v  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
' `5 o. s) u  R; m; z" ?/ c! z  m0 _+ O2 }
  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
, f  }! d9 w0 A, o: h+ e2 n- L. x7 J6 H
6 R: Y( I2 t# b" b; c* A8 K  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空! @% B  Y* Y/ N9 n. ^1 ]

9 @7 a; i3 w- l' b) ]( ?  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象( Q8 n6 p, {9 v! A4 x

) t, [9 k( p+ g- J  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
' k6 w, p2 G1 g9 L
! |. j  q2 N7 U  ^! T8 g- Y  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
6 V- j% m! S2 i. {1 C$ q& }
. c- e5 a" h' }& N  五、加油注意事项4 ^# g7 z* H* ^- P/ x2 k
5 |9 @7 Y: r4 M* d0 u9 y& e. ~
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;% s& M0 ~  E. K. |5 S/ s
0 W% ]& C+ V! B# F( T6 S
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
; K* _% H7 K9 A8 q2 n3 g
  `* m* e* A( X  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
0 U8 n! z' k% ~$ J9 g" o0 c8 D
5 z9 v) B/ V; G+ Z4 {& L
) ^: w# e% f0 l3 T8 G
& r6 Z4 ]$ D4 g0 e5 l' W7 D
5 @* s$ [  g) i& E" v. r
# J' c) M7 n- v# r% @/ ^2 J* i; K2 K8 {
5 {& k+ p5 h7 f! f
, P0 O0 I7 C- i1 q. K
% f! x' h0 c  _6 p) ~+ B4 v" u+ F
. {; s8 [* U8 D1 z3 t# X% t8 {+ \& L

% T; K8 ?+ X: L. l) e( c' @* e  b4 ^% i  C& y' H/ g. W) {& v
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈8 v# |0 \5 s' ]  _1 b" ^
( H0 j2 A6 g& g3 H# ]

# j- ]+ D, M8 O( @$ j# J% j# k  U$ @2 l$ J" h
1 p. A5 {: ]4 x
! t$ u9 {0 i& s; q7 f0 v& W$ B

& o/ x9 K) x7 o+ f% M/ ^/ ^2 M' q0 ]# _

, W5 G5 M: p& @# i% k# e- d/ t2 T9 m* M: U; \9 ~
1 ?0 C2 _, N$ c9 X# F6 U$ ^0 v$ o
* @4 I0 a) c) [1 ^8 L( b
战皇& x9 ?9 ?9 Q2 x8 \2 z
无尽剑装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-15 08:57 , Processed in 0.114021 second(s), 21 queries .

回顶部