一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件4 v- W+ S9 L# o6 C6 ]
% R$ i+ x/ |! K; u: v" p
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油
4 {( q: n  P3 h9 D4 {
# d# M+ r. C2 M+ r+ |+ [  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油. f7 g& @5 m' k! o
7 p+ O5 Z* `5 c$ f# a
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油$ C9 {/ o+ T: i1 y
, y- Q5 `" o% y; R
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
. v8 g! d: }, Q6 w
- y2 j0 ^4 k7 D: P- `; g6 }/ Z  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
: `4 T( |$ J5 }8 ~4 D7 K7 c8 b# p; s9 V9 B
  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.21 Y3 b% I3 l( G& n! X$ w5 m3 \
1 Z8 l- A5 f, M% K9 ~# o
  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油1 f/ {: b/ t( M# w2 ^  \' R& P7 v

# V# `: r1 A2 L8 X  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)! E" A( C" p# @7 k

0 m8 k& l' j4 v( I3 v) e0 c  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404+ {# G" p5 ]6 |2 K. E

4 b4 y3 `/ g1 h2 l4 y7 c  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170  ?! M+ O: ^1 V0 O  G! W  D  k5 ?
4 ?! Z$ P7 p9 Y
  三、冷冻油加油量
: Q3 \5 |0 Z8 o3 n
# e* p) J+ q9 s  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm30 [8 ]! h5 U# j, X

) ?8 m7 K. ?) `" H  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
9 P! b# S! g5 }( o$ t$ y
7 C, D7 g; C; b7 r$ T" z9 |2 K7 _  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
8 [& T0 c7 L6 S( T
9 w# m+ ]! M- b6 o& k4 p  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗4 O/ ]6 k$ @# K4 C

2 [+ s8 ~+ V3 X9 r+ B  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
4 o; Z! M' V& B* _& K7 `( g% L" w; s2 F) ?5 T
  4、冷冻油注入方法' D% y2 l! l- A# s* n# H- m

* Y8 }5 _$ w# f& i: h" J9 F  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内3 q5 T/ G. [+ H: z1 h8 p4 |4 U6 s
; ]( c* {! W7 E4 z! V3 l: D  M. A9 Z
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
2 c/ i/ c* b- e0 W+ i+ p
. c3 r, F% B7 n  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可6 b2 x0 {& {! j' ~3 C

$ N0 t6 n0 \/ v7 ^3 C3 q& |  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
. k: X) _3 g- a9 N2 D! E
5 h1 M. H2 |5 ?2 m  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象5 x! ~9 c) l  a( Y0 n- E4 w! c
# P4 k6 W7 B$ y. V' ?6 k2 T
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
' U  j0 F  k: \& x0 x9 Q, c3 p$ O' ^2 _1 ^
  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。6 e9 A5 E- R; s- H* x% S
2 m) w' w8 @$ Y
  五、加油注意事项
: t' l/ X$ v$ y' @- B( T! T8 d" r% l  k! q* S0 X0 P% R
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
0 E7 n( G4 a" h. K6 @
- G) h8 W5 P3 M. ~; U  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
. E8 I- V/ L6 [6 [7 Q+ ?( I) b- R9 \
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。
2#
无效楼层,该帖已经被删除

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
3#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了( y. I( }( W- F& t$ [: b

+ S. b. D6 U0 e& C) m( w2 m: x& @3 }5 l

* f3 D. z  ~7 p) u
. z0 E2 N3 X, |! }/ K
; G  p! Q  j3 w( j
# Y4 B/ b: _8 c+ W
* D, ^' l6 x( R, }  |2 t5 c, j. k. F& ^5 X! q+ @

8 y. ]# ~8 j* e$ _* l  k
6 P; ^( n1 n7 U- j/ w# O+ o( H# ^* n$ Z
( ?4 w  _; Z' V1 m0 @
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
4#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈
% a  t" d, |# Q1 W; K7 y% F  u$ u) O0 x) }2 U
7 P0 z5 D8 ]- }6 T/ @% g

+ d5 w  _1 p. T. F& a
; y) F6 L: j2 ~, x) T0 B0 R0 m4 G& o% y/ y1 q2 M" a

9 z% r$ X) C" }$ p3 K8 }( `
, r; \3 p+ G, K' J, g2 ~. A
1 k% K  E/ h2 l) U" }; {& y8 y' O
$ A9 T! U1 f% Y3 Q9 X/ \) w& @& X" g" m" M
, ?4 U- s1 f% G0 w& z5 e
战皇# p8 P* I. q) j  [0 R
无尽剑装
回复

使用道具 举报

5#
无效楼层,该帖已经被删除
6#
无效楼层,该帖已经被删除
7#
无效楼层,该帖已经被删除
8#
无效楼层,该帖已经被删除
9#
无效楼层,该帖已经被删除
10#
无效楼层,该帖已经被删除
11#
无效楼层,该帖已经被删除
12#
无效楼层,该帖已经被删除
13#
无效楼层,该帖已经被删除
14#
无效楼层,该帖已经被删除
15#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-6 18:33 , Processed in 0.131192 second(s), 22 queries .

回顶部