一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件6 I  t6 m* f# s8 r! [

. d7 e0 N' Y# V) q' |1 Y  C9 t  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油# l7 z  h8 S0 [

1 e- Q! {" ~. Q  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油
8 V; ]/ {2 n. S8 {( V3 U3 \1 C! ^) o: o) s+ n
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油! S2 r1 ~  E7 l& M
/ p, S6 f% L6 T, f9 l9 R3 l5 O
  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。* Q8 g% Y+ K$ e9 s# U

' P: E  Q: F8 K1 A- F! V  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
! T! d6 y. V- M# Q; d
4 G9 c! G! Y: j$ @& U6 c/ Y+ I  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
* X1 K. f+ n% ?  D& F, o7 X
/ {+ u5 o5 H2 u' P& v9 ]  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
& U% x. I+ z) I) F& ^2 ~, R, Z! ~$ N3 F5 c+ u. ~3 {2 k1 I1 ^
  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)
8 C4 J9 t* i  Q1 g7 X# j, q* t5 G6 P: r0 O+ n1 L1 V
  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1404
4 o, [9 B- F! L( C, I2 p  Q
, b, d6 k  F& H* i' T: ]. N  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170) x* s$ C. f' m# J2 Q- b9 K

1 `7 B8 d3 f; t# X; z; q  三、冷冻油加油量2 Y3 u3 T" A# |5 s6 ^; M4 `6 g8 k, W

3 i' E0 v( ^' k! D7 _! p  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm3# ^; d2 ]9 B  `4 R* \: @$ w5 j
, }0 N% T& i- W0 d& Z
  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
' L4 t$ @- d# A) L7 ~
; y* h* d4 H* b' z( a  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通# F+ q5 f, H9 h
- z2 X2 W  M8 \, E5 X
  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
# K, e9 k' g4 L7 k& H2 }/ _$ H0 C  M8 i0 D: i/ v& O
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
7 |8 M) F4 S" ^3 w5 O; g( X+ \: V; U8 e& g
  4、冷冻油注入方法
' R3 l0 ~! `. Z/ E! _) q( I* n
! U( Z( I& ]+ }0 {( D  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内; r6 E" m0 h( `
$ V' S6 O% T0 X3 [
  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
& n. {) C3 O6 B5 M, z; b& L4 q4 u; j0 I* X5 p& P  ~, p- K9 |7 c
  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
+ @! m# w: r$ ]8 ^# |
* N: j+ ?5 u: g) d8 w0 B  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
! w$ f+ |& x5 q7 b! T" v% Y8 j1 W3 u
2 z: l5 w6 ~- U% ?, U, F  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
. h* \5 D* x* Q  w; T$ ?- t" a$ z# L# J3 u
  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组+ P1 }6 T& g: l& B# t

* b1 h3 d& x) q  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。% i( b- H$ K; ~) ^
" m9 u( l3 p* ]  O# e, ]
  五、加油注意事项8 n, |! X! ~# U" r6 g6 q
' N7 I4 b8 a4 m2 S/ l1 Q; P: ^
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
* v7 y; j" m/ l0 f' @6 m* i. K
7 b' M0 D3 F6 l7 d  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。0 `" W6 W5 C; n1 R
/ X7 e" a! {0 E$ }( d# y
  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
1 W. _+ O" Q) e% e2 H8 ~+ N8 Q# d" R: b9 `( E7 H! b
7 P/ V$ V  _7 z
5 F3 g# d! Z4 O7 r3 r
7 i- l) H' ^2 r9 B4 g
1 j8 s0 ?6 Q, ?+ Y

$ T/ ^. @! t9 T7 Y9 p$ P1 n
- n5 x1 L7 r7 W# K+ ?3 m* t% ], X) V' _! q
) x  y; D( Z: }/ M- [7 A7 Y' r
7 R2 `( X! p' d9 w  ?' c# X& f! ?- }
" {/ T( j, E, n' L
" ?# ]4 D! ^* I. s" }
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈
# u6 b: d+ C1 J4 W) X: T% x
+ b; H8 R% x+ }. g  t+ Q
8 o" T1 d6 ^3 V4 y
4 Z4 j2 B: D3 ?1 |, L4 b6 `' s# U) J( e# u  X4 Z
# e. |: x  N/ n* ?  c
4 c7 r0 `1 y3 v1 N" p

+ J8 G! ?, A7 `* E5 E" o! h: ?) J% U6 N# B9 {

  |1 R" g0 s& i6 x
/ m1 H+ R) f" X! K. L- K/ H& Y7 ~
8 S, ]5 D6 I, J战皇9 n; f- C) @6 B9 o5 g( z
无尽剑装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-19 15:46 , Processed in 0.094247 second(s), 21 queries .

回顶部