有这么一个状况 请分析
5 N: A3 U3 C* X: ~2 B涡旋40kw机器 制冷工况
* p; M" x3 X+ v1 @6 D8 \& |冷凝温度45度 过冷3~5度- N/ [: Y" [2 i' z7 Q% O* p
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
+ o5 ?9 {2 v2 w& n! T; D冷水进出口12.5/10 度左右# ^# |0 Z4 D0 @% Z' t5 F" S
排气温度78度9 k. o2 G6 U5 c, h
水流量7m3/h 水温差为2.5℃* C, Q; V. O6 j- y7 h
已经充注了10kg R22制冷剂
( `! M7 v% [3 B# y- v/ B板式换热器前有一个内置的8m3水泵
6 {- P! J; d# _) _% N, c吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。% h0 \9 Z2 B( H V
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了
( D* Y9 y/ W, R 2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小
& G/ v5 G' `$ H; q+ Y, u 3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素8 m7 k; a1 w9 H- m/ d) j
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。8 x# K6 k4 {' e
5、 内置水泵的因素? |
|