有这么一个状况 请分析% |3 ^& T, x/ \2 D |4 |- G: ~3 q
涡旋40kw机器 制冷工况
" d' K7 j# i" A+ s" t7 r' o冷凝温度45度 过冷3~5度. b" z! r. H( D2 ~/ v: ]3 Y4 l
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了
7 i2 D1 D: X9 E1 l+ V/ X冷水进出口12.5/10 度左右
, n/ c# W' t4 C4 s2 b3 z+ F排气温度78度
/ B, ?, I5 i+ Q$ m水流量7m3/h 水温差为2.5℃
/ j+ j3 c- i# i. q已经充注了10kg R22制冷剂
5 Y! O3 ?+ B: C板式换热器前有一个内置的8m3水泵
! p2 t0 v' @1 Z6 U: L吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。
, _9 X9 j! J2 y/ {1 a5 Y2 I原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了) {# u. G% r7 x: o9 O
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小7 ~0 s7 I! e9 A3 @9 \
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素% G1 L, m! P9 t5 d
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。( x# p6 d" r; Y# z2 g; [2 A8 Q
5、 内置水泵的因素? |
|