如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值8 m1 t% Q* r4 G) ^
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-8 10:31:10 |只看该作者
楼主的意思是根据吸气压力来进行能量调节?还是为了其他的控制逻辑?能讲讲背景吗?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-8 10:31:10 |只看该作者
根据吸气压力来进行能量调节.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-8 10:31:11 |只看该作者
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-8-8 10:31:12 |只看该作者
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。, N. f+ @4 h; L6 d
我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-8 10:31:13 |只看该作者
楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
8 q. m( v; Z7 N) a4 B# T9 B- R# ]我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
7#
发表于 2009-8-8 10:31:15 |只看该作者
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
8#
发表于 2009-8-8 10:31:16 |只看该作者
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
9#
发表于 2009-8-8 10:31:18 |只看该作者
should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.这里的官方语言为汉语普通话
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
10#
发表于 2009-8-8 10:31:19 |只看该作者
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
* E6 w  [1 D' g& d+ |1 l- Y, i电子控制分为加载控制和卸载控制。
6 _& c3 d) W+ l6 \事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。
4 o* m  G: j! d$ j0 w! c; \在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
3 t: p0 F+ U& d/ P' v9 x0 p6 g- L在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。7 e1 ]7 V0 ?% C$ g
在0区间,系统不动作。& O: U. E8 E0 v: J3 R4 t8 Y2 O
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-8 10:31:20 |只看该作者
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。 7 O8 W3 ?+ \1 W! G8 [
电子控制分为加载控制和卸载控制。
9 ]: g& d8 R% a- o事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。
9 L7 V4 Y. ?1 X' j在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。 - H# P. \& T* k% g
在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。 ! O8 ]( k# R( @1 V; T1 E) v
在0区间,系统不动作。
( W: u6 H) w0 t1 D4 a+ W- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
12#
发表于 2009-8-8 10:31:22 |只看该作者
15楼讲的类似于这个
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
13#
发表于 2009-8-8 10:31:23 |只看该作者
一般系统能量调节的方式有三种:
' z( Q' v4 p8 S载冷剂出(回)口温度调节,吸气压力调节,马达电流调节。
9 Y) A& p7 E- P. [4 i5 c调节原理相同,具体的设置值需根据系统设计(压缩机、换热器性能)确定,当然有时还需要根据客户需求进行特殊修正。