如何确定部分负荷时的吸气压力的具体数值+ b# J, @3 S0 v4 O+ k4 z
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
楼主的意思是根据吸气压力来进行能量调节?还是为了其他的控制逻辑?能讲讲背景吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
在吸气压力上装设压差控制器,按要求调定好上限与下限,将上限和下限的触点分别与电磁阀的线圈串联,使之按吸气压力的高低来控制电磁阀的启闭。楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
9 r- k9 A* h4 V3 n我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
楼主的问题是吸气压力值的设定,在吸气压力多大时卸到多大负荷。
8 X+ n/ c/ A G我知道些皮毛,不过帮助不了,很多冷冻设备厂家使用吸气压力进行能量调节,采用PID(比例积分)的方法,但是每家的模型似乎都不一样。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
呵呵,昨天顺道了解了下,HeatCraft有自己的一套吸气压力控制逻辑,是用Bizter压缩机的,你再找找内部资源。^_^should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
should be heatcraft china. heatcraft australia has not done screw system before.这里的官方语言为汉语普通话 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。
9 D, {) s0 O7 Q* T; B, z) @2 [电子控制分为加载控制和卸载控制。
7 Z" j- K' C( e- u4 n [+ z事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。
* ~% s* M8 N# ^. X( v: _, M$ ]+ f在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。 S6 `3 |1 y( O. W& L, E: N
在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。# P7 L* ?8 V# z# B4 y8 l# T: E/ m. \
在0区间,系统不动作。( a& ]4 ^- I! t0 h
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。 5 `+ [1 w5 \ V5 P+ D' p
电子控制分为加载控制和卸载控制。
! \0 G2 n2 T5 a; S事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。 9 z: b1 Z! p1 U7 b' ?
在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
5 n& ?) L8 C* U0 ]- q) h0 W# ^: u( ~在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。 6 c5 x: s# u# z# v+ C0 _
在0区间,系统不动作。 ( ?, e' \) F: G' J6 g9 a( X
- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
一般系统能量调节的方式有三种:4 d/ n; D! m6 E1 F2 Z% h
载冷剂出(回)口温度调节,吸气压力调节,马达电流调节。