本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至25度左右。用了一台4.8匹厨房冰柜用压缩机,3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为30米¢12铜管。业主要求先将一缸水(约200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!

0

主题

0

好友

66

积分

小学生

Rank: 2

金币
65
积分
66
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2006-9-4 21:40:21 |只看该作者

你应参考以下因素:

3 E) s+ p5 n: M: E' r9 D7 |

1.水是由多少度降到25度。

( [: }2 ^1 y0 A2 \! }

2.算出200多升水降温所需制冷量,来确定用多大的压缩机和蒸发器。

0 j" U8 e/ j3 g. @* w4 y5 a' b

3.用R22的压缩机和制冷剂。

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

95

积分

小学生

Rank: 2

金币
90
积分
95
精华
0
主题
1
帖子
3
3#
发表于 2006-11-2 18:28:52 |只看该作者

一个成功的案例:15匹的机组,可以把3立方米的水从常温降到5度。

5 y6 I6 p* B! U f0 U

由此可见,你的压缩机是绰绰有余的,即使是旧机组,即使是明显的不匹配(4.8匹机组用一根直径12的铜管做蒸发器?亏你想得出来!!)也应该可以降温的!所以,我怀疑你的-------

) v( D, {# D$ v) f

1。加氟量是否正常???这和用R12和R22没有多大的关系。

& W9 L! @+ V% v

2。压缩机是否是好的?你可以检查排气压力是否正常?

7 X S4 b* P; I, W1 l! h

3。检查系统是否有堵的地方?

请多指教。。。
回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
4#
发表于 2009-3-27 14:01:07 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

10

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
10
精华
0
主题
0
帖子
5
5#
发表于 2010-3-7 23:04:31 |只看该作者
把水降到一定温度后,制冷剂出现过饱和,无法在水中吸热。建议增加毛细管长度!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
8
精华
0
主题
0
帖子
3
6#
发表于 2010-3-10 19:35:45 |只看该作者
来了解了解..........
& H4 V( P0 `- j7 ]' A! i, o) }& l
; d1 x1 o7 Y, O, H5 q: L+ n. I6 a/ Z- G
' _) I; d) Y& X0 J+ l- E+ C, ]
# N$ M' S# b% M. n

+ F% N& V5 e5 x, \4 h
9 [/ B+ c4 ~4 k9 M8 \
+ C% b0 `0 O. z+ |6 n+ K/ c# H+ o$ \! t. o5 U7 |
! [$ R' S3 I0 U% N
1 P8 K+ m6 i2 l
! U2 {4 @# Y& c
0 i4 s! z# O: w; o& q/ A, ^1 O/ n& S) R
帝武
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 01:14 , Processed in 0.157267 second(s), 22 queries .

回顶部