本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至25度左右。用了一台4.8匹厨房冰柜用压缩机,3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为30米¢12铜管。业主要求先将一缸水(约200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!

0

主题

0

好友

66

积分

小学生

Rank: 2

金币
65
积分
66
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2006-9-4 21:40:21 |只看该作者

你应参考以下因素:

* _" [ X0 c, r

1.水是由多少度降到25度。

0 V F8 `4 u5 P: @* [

2.算出200多升水降温所需制冷量,来确定用多大的压缩机和蒸发器。

+ N# p' a( O" K, |: i& H! |# k8 @) u

3.用R22的压缩机和制冷剂。

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

95

积分

小学生

Rank: 2

金币
90
积分
95
精华
0
主题
1
帖子
3
3#
发表于 2006-11-2 18:28:52 |只看该作者

一个成功的案例:15匹的机组,可以把3立方米的水从常温降到5度。

5 X j! [9 N6 k8 a! ?

由此可见,你的压缩机是绰绰有余的,即使是旧机组,即使是明显的不匹配(4.8匹机组用一根直径12的铜管做蒸发器?亏你想得出来!!)也应该可以降温的!所以,我怀疑你的-------

* {$ p8 [9 z+ d4 h3 w+ r0 V+ E

1。加氟量是否正常???这和用R12和R22没有多大的关系。

) l( P/ E3 v, K G5 X& x7 u

2。压缩机是否是好的?你可以检查排气压力是否正常?

+ t/ e( m; r5 U3 g) {( }

3。检查系统是否有堵的地方?

请多指教。。。
回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
4#
发表于 2009-3-27 14:01:07 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

10

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
10
精华
0
主题
0
帖子
5
5#
发表于 2010-3-7 23:04:31 |只看该作者
把水降到一定温度后,制冷剂出现过饱和,无法在水中吸热。建议增加毛细管长度!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
8
精华
0
主题
0
帖子
3
6#
发表于 2010-3-10 19:35:45 |只看该作者
来了解了解..........  @$ W2 @/ {) W) L/ w/ E! _4 ^: {

) x' T9 `  }$ v$ i: q3 e1 z
0 d% A) v( {9 W" ]& p6 Z1 I# g: S: ~- S" y. z

+ Y: v8 M4 e- _  P' Y, F6 B
9 g3 S5 J0 N" a
. P! }9 m/ K7 T
# U* @! j; d$ O; j6 l$ }! [, L
* w+ X* H) @* k( ~0 J( D" X6 L3 Y$ r( N6 E  b5 v; a

/ T. ^, u! A. w. T3 F5 p7 E
& I% L8 Q% x$ m! n7 J( w! e) s2 g6 `7 L" l; g
帝武
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 09:20 , Processed in 0.114196 second(s), 22 queries .

回顶部