有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
; {5 M, m6 I2 h5 q$ Y# y" K对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多  然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声  回气管不凉  请教前辈和高手!!
) a& l  A: g# [# S. Q" m& d8 q/ a# t排空冷媒后抽真空3个多小时  再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
2 {  ]$ X9 i% I, ^忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!
# o) g& K. p4 j2 g8 V

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
13
2#
发表于 2012-9-25 12:19:58 |只看该作者
先顶后看~~1 w; W0 T; m8 U2 ~0 Z
" W& f* f& i9 N, `% ^% R6 {) Q

8 Z# h# E2 u) d. n5 F
4 K- q1 S; F& g) F, v. M
) a' j- W* Y) L% ^  J/ Z$ D: g2 ~1 N

0 M- i6 w+ r9 D" u* B8 x6 B: `3 a% m/ r, [2 t
6 h9 _; h$ j: [7 u
: ]9 h; f& J& q) `4 V! X) R) i

+ ]5 p& D- x' a7 U. P! v9 o- M/ O
4 U% q: r+ {* n, T7 A9 B# I( e, h' |) j6 e$ a* y* Q0 p8 P. |
装修设计 kukugo.net
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-16 23:35:42 |只看该作者
呵呵你真厉害,佩服哦
) o' {4 x1 z1 _+ R8 g0 }
# A$ X" Q+ O. g1 f, g% H8 T. f( f" x; I6 ?  s; J

) Q* y, ^9 {- ?0 p8 i9 s. H! r1 l1 n$ N3 m# y! O4 _% o- C, U" o

4 q5 d2 ^! ?; S  n: V) P/ n2 s+ C& A5 H$ S# w5 h+ R  y

1 r5 v# B( b* h, ~$ M9 o( |8 A
) Y* q2 Q( @, K* r; D
# |+ i3 V( u+ [6 k/ w5 Y
  x* O; v/ ^2 I; r& b( B* P# J
4 }: z' b8 f/ v: s8 c2 d/ t4 a6 H% i0 A+ L* a1 b- B/ _* z
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com
回复

使用道具 举报

4#
无效楼层,该帖已经被删除
5#
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-27 23:58 , Processed in 0.107227 second(s), 23 queries .

回顶部