有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA6 y0 N! } [1 i5 E& Z$ Z
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
" W/ ^$ d. J' k2 f a& H) o9 i排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了, J+ O+ d! R; U& V# s
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!7 c1 x4 ^* r% N6 M$ g
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-5-12
- 最后登录
- 2012-12-3
- 在线时间
- 209 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 13
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 13
|
先顶后看~~
0 {, e' l- A# j S# t" `0 C: ^0 `$ u8 X5 Y/ v% K1 t6 I- R
6 k2 f9 s5 F+ m. g( x% m/ V) q% B* E' ?: L$ Z- Q' x( U$ u* e( O
0 ?+ l3 Q+ \7 N1 B0 i6 {) ]0 p+ Y7 K% P' N
# Z% V4 |( Q1 F7 J
0 Y: T3 i0 m; U$ x" l1 _
; h! S+ a7 T3 ~) }% T
' J2 ]2 d/ j; O; y6 O1 W
" [4 E& I- ^% K/ P: K% c! V/ j% g2 A* r9 q3 D% m; Z0 e
! a' K% j7 j" t, e" A6 N装修设计 kukugo.net |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-9-27
- 最后登录
- 2013-4-27
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 金币
- 0
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
呵呵你真厉害,佩服哦
- E( ]; [8 Y. K' E/ C/ e7 J8 X# T8 J0 m7 F0 m5 z+ Z8 d& u
6 m" p0 A2 q2 ]- m. m+ W! J9 q( Q' o
6 ^- e9 X: z4 V1 b
7 E/ _$ ?9 N! i) Z( l2 c6 U5 W$ i+ W& d$ _+ A& v
) c2 a% k: H# V2 S2 ]* P
8 l8 S& p/ X7 Q, b- D1 I
; C: B* O, d/ U9 I; J5 k# ]8 o! n7 J6 e% @7 c) U2 K
. b7 k+ _$ M C2 ~, C" L0 ]' _% U: N* d o y5 u
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com |
|
|
|
|
|
|
|
|