一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;6 C4 s0 B) y5 A0 u! c* e
( y. Y/ M7 j, |. X C
二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
% w, l2 Z& R8 T/ v- [( K. r
8 w5 V9 ~+ Q+ |! I' Z$ N, Y9 E6 |! {6 Y 三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;3 J9 Y7 Z, }. T# L' Q, T
) q+ `, o1 H" ], W1 A
四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
1 f0 j7 H$ k2 d9 k! `" z7 L6 K3 T5 B, h) b( D7 K+ Z& @2 N' f

: r7 v$ x7 N5 o# m u- i" e ( y) u7 n/ [$ D, o5 D# u% x
五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
( c5 T2 o+ k$ a* y# }; \
" c# d. B& q5 R3 Q) B- m# ^ Q z 六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;
3 \4 j. A+ p+ y8 x5 I. n; i " a* z- y+ I# a, X* ~* l0 m- b
七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。 |
|