一、冷藏库冷风机的匹配:
* z, q0 ?; Q" K/ i5 _! J* }( b& a 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
' D9 Z; T7 n D* s! i, V+ R4 N J- I# D1 ^' |5 g3 @9 V
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
% e6 a! M) e A. ~ 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;$ D! a0 g% b, b4 n% W _! A4 Q
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
0 N6 D7 I4 c" g0 H 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);; A! U7 o5 j' O9 a- r4 E: b" j
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
' z/ o- I( m K5 w4 @; D二、冷冻库冷风机的匹配:
3 p+ }% v r) d6 m 每立方米负荷按W0=70W/m³计算。
/ S, D" c+ T( S$ s' `8 L! u* u " k [3 C' n' L6 _' h- Q
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;+ r$ o+ y8 [/ p2 I. S
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
2 \2 }* D1 j7 H/ S- I6 J+ X 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;( B& h4 u* z. K6 r
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) ! {9 g( s4 B% W0 l0 i% I! Y
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。4 _8 J: M% r2 c9 \" X
三、冷库加工间冷风机的匹配:9 }' U4 y. ^+ W" L& t n7 O' m
每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
/ F3 y! r* }3 |5 G 5 I6 c& t7 l3 e4 g
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
1 f& ]2 F J/ B$ i' I T% L; O 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
1 w- X6 e6 K3 x3 F& O& x7 b 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。' B% u7 Q1 z2 i: y& m
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。 |
|