一、冷藏库冷风机的匹配:
5 u; L R/ e. f$ ?4 ~1 V 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
$ m- ?& f$ l0 e3 S, W- M$ c
% T8 A% H( a. o5 N: n) i 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;: b% a6 Z0 t$ ^/ Z/ z( M7 s
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
& D P% E4 {+ W, Q. y4 N c 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;2 w7 M) ^6 z1 n: a a
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
- r) M* i7 I- i8 U 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
: e. k6 {2 Y3 I" i" {0 |二、冷冻库冷风机的匹配:
6 q) @& ^7 z" x$ j$ ?6 ^! u 每立方米负荷按W0=70W/m³计算。* n) C& Q( m/ J) N3 j- f. ?- }
* K4 W( r2 Q6 g, T* m: `, } 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;8 f4 @3 P) o% a; i
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;% |7 V( |0 r F! J M% x
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;. T& N( C7 ^' G" x- v6 t d
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) ! y" i9 `0 p% q( U/ ^5 a4 V
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。# I u9 T3 k% @7 ^5 y' ^5 R5 l& h$ A
三、冷库加工间冷风机的匹配:
9 ?; j t' H- F5 R( Z" g; c 每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
9 i8 `4 H0 y# h' {8 ?( P $ P& W* Q8 P7 K4 v
1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
" O6 J5 I) f$ s" B 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
6 f# P1 P/ X3 e0 x5 q! g; w 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。( D+ p! J) e, ~6 F% N! B# {
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。 |
|