- 注册时间
- 2016-7-14
- 最后登录
- 2016-9-6
- 在线时间
- 7 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 8
- 主题
- 8
- 精华
- 0
- 帖子
- 8
- 金币
- 0
- 积分
- 8
- 精华
- 0
- 主题
- 8
- 帖子
- 8
|
石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:% Y: ~, w8 y4 Q7 P# o0 s
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
5 b/ t. A8 K4 R, N, a% l
! l7 }( H9 [: ~; p电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:
' t: p/ n7 U/ C& d3 }
6 G) i# e% t; A: `1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
3 D1 ]5 u, x! _ n/ O7 e: n
, a9 H& j5 L5 g5 |! z( i$ v0 @2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。" G3 {" V. s9 a7 F5 p8 q7 p v; E
& c v3 L! t) m
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。4 X/ m( _5 d Q/ \/ j
/ f# e; H8 H5 h0 M! A- ~! c
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
N7 [. f8 h0 S6 W% {2 Q) q. u! b$ l. D
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2014-6-15
- 最后登录
- 2018-10-10
- 在线时间
- 68 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 25
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 25
|
确实值得好好看看,顶先
& X% ?& ~7 w8 @( p5 W- s# W' |1 `/ O' Z2 }, ~+ q) s
3 K$ T7 W; M* H& A1 X. f7 |
2 \7 E9 V* L) ?0 p* n0 U) T4 g- J7 W" G4 a0 V. K- J5 i
, y& p+ {; \) d/ r7 `& Y& V, K' b( m
3 e) X! o4 S# N; a+ A/ n& I. b( U O6 M8 C. r$ b: ^
) u% V' d! M8 X' e4 V: c9 r3 k* N- _+ B* q7 `* K/ J( p
3 m0 z( p' N, q& y/ \/ O
心靈小語 名言大全 讀書名言 愛情小語 佳句大全 2016年10月29日 名言佳句 |
|
|
|
|
|
|
|
|