石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:! W P7 I% a& k! `2 @/ y
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
& r j6 e- {2 f5 x/ f
& K; @1 U! u% M8 b电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:* Y+ a0 w( L& {
$ v% J8 a8 R% a
1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
2 ?8 M8 F, w' n% y7 i8 z" }( [5 g: f Q) w8 }
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。
. m. R2 s' @" N' B- A& d1 e& ?/ V6 f7 p. p( ~, S/ P
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
4 J6 e9 w( P; E6 V; _9 u0 i4 u4 c% S/ q0 M2 ^1 ]- k' `
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。7 d- V. r3 ~5 @) o# T) d
/ R6 o' f' B# R2 G
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2014-6-15
- 最后登录
- 2018-10-10
- 在线时间
- 68 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 25

- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 25
|
确实值得好好看看,顶先4 E& G, X- C2 t# F
9 u& P' d! `( o( X4 ?. b# m E
. r; j& v3 |8 C
, Q9 t: j8 a8 D9 G' q' R. S7 C2 d+ `) o
# [7 v: A1 e) b. |5 P
1 K7 N$ I7 f7 w# V. s
" |5 W9 S) ]8 E- ~2 B! p7 X
* o! }) k+ \$ o* ^. [, X( m1 S+ R1 x: w, I9 t
: D; U2 @6 f& w9 R$ y9 t, d
. x D' U6 R$ g9 x& q2 h心靈小語 名言大全 讀書名言 愛情小語 佳句大全 2016年10月29日 名言佳句 |
|
|
|
|
|
|
|
|