在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:) T# V3 p! Q" N) g6 W: g. _7 N
8 B$ e! a# ]0 x% d# G
* r' x/ T6 b) z
2 B4 B/ Z ^7 P& n. P" d; y
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:# V7 q$ p( ^ ]$ n: j/ q2 @; Y
$ l- l# }2 Q* u1 Z* u' c4 X* W& u9 u
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
9 u7 E: N6 l& [1 ~- }+ [/ Z
3 _6 ^. M' V$ L/ c. ~* v9 d 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。; V. d+ s9 m1 i8 Q7 K1 I( |
+ q8 Y1 o1 P- B6 ~* X' L
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。1 g/ u) ~# x3 X3 W D* _/ @
. W/ c% g# s E- j 根据以上情况,分析流量报警的原因:
+ b. H4 V- n* D u7 @+ ~
- s4 K4 l. \& Y9 u3 C 1、工业冷水机水循环管路不通畅。
: U9 S, a/ v3 z0 n* Q, d5 c1 y
# Y! |4 d, ^( X1 ? 2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口7 U" c7 Z& v3 ?1 K$ t
1 r4 [1 n0 f4 E# l8 R1 r 3、工业冷水机配件或线路出现故障。
0 N u1 C% j$ y+ ~. \, {! d" B/ I6 \0 [7 [, b5 ?4 {
工业冷水机出现流量报警时的解决方法:8 p; w% V( B: T( N( R3 h- _
t7 x3 U& t) w 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。; W1 l* M! J! o3 a9 U
, e. x* c6 b( S+ K
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
9 k% I! O2 U# L) \/ M- F- B( O& @4 g( _# [2 g1 h
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
/ ~5 x6 O" a# d) q. ?- h$ |# T! w6 q+ Y- H/ [
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。6 C* E, j6 y, u0 I1 U& u, q5 e
: x( ?/ y t" z, s! g, d 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |