发表于 2019-7-23 10:31:52 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:  F* @+ K7 s  ^/ h3 Y
* r0 K! B3 e! F6 b! T7 N/ N
# G$ I5 f4 @: q! g
4 f" E4 |' U5 z
  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:. b, t" A$ X% h! m+ G+ b
* `) }2 Z/ p  p" h8 J# n
  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。" S& Q# u9 x% x9 T
  J6 b% }! I) H+ e7 r  c1 ~
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。; a/ H5 k6 v! w/ g9 D7 f. ~1 v

( p" e% @; Q3 E$ ^! R9 S  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。9 U8 A, M( i- x2 I' }4 S0 i7 n
- ?2 S9 e" J5 u, d
  根据以上情况,分析流量报警的原因:2 r( g/ _( I! u" \1 X3 t6 G5 r

4 B: q+ T* m; W* ^5 _  1、工业冷水机水循环管路不通畅。
. |* T5 k! c2 @" U# q2 R
% H& T$ r" E, N0 a- z  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
8 ?2 u7 F, j7 P) U* S" Y0 ^* a; i4 j/ |5 ]9 r2 m  m; x
  3、工业冷水机配件或线路出现故障。( N6 D5 P2 s% ]# |& U+ h

* }' P# R& ^0 R) _  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
: j( U1 h: F! u6 b8 }
, `2 F2 P- E% C9 k: i: x  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。: q, @8 l4 c- i
2 t7 [% ]) {2 k1 a! h% w
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。$ b: s5 D) d. A+ g& _4 v0 E- r
* E4 @# I. H9 k( j  x! F
  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
/ S" P7 `8 b& L5 a9 f2 L5 Q3 @4 |' }, K4 z: S6 L9 T2 V$ f, n9 e
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。, z0 \* v6 _  Z  b

2 v, d7 F3 b) ?" r$ g  A7 n  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532