激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-17 14:48:43 |只看该作者 |倒序浏览

) B4 s' B% J! T- `( }  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:
6 k3 |- n/ B7 X4 q! z- B5 |
3 [# U) o) K6 [) w6 X- L( `0 r# ^5 d  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:0 z, z7 _2 @/ _3 u

# u# \# K" @( `  X' D- r4 S) z; l  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
! ]  a" ]: |) T, s. d/ o' s: q9 o8 s' r0 s
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。3 W& X3 v: }0 p- P5 F4 d" A

7 M0 \9 R0 i. s' Y# U  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。" v3 @5 ~4 V' \3 w
$ A8 J4 D# L- F+ G. V
  根据以上情况,分析流量报警的原因:9 h* v* Q2 Y  c6 }8 d0 g5 [& ]/ U3 ?4 m

' M3 n; i5 n* ~/ F! J  1、激光冷水机水循环管路不通畅。
4 ~  z" u+ D. m! H% f. {
) e+ y7 c2 s5 g" l1 ?, e4 c$ S  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
0 i' ^; g7 g8 o0 S: F+ ]6 b2 Q. i% B( M6 I) v, B
  3、激光冷水机配件或线路出现故障。- \! }- S& K- r& l

+ x7 [1 G/ H8 n" j) M  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:
6 P( {3 ]: L$ R' j* W3 V
' c6 D, [7 @% s: U4 i( A  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;; e; [+ e% {1 B

8 p$ ?, ?/ c! q* d, ?" M  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
, C  p$ k! j! M; R
2 A7 P/ w, N4 _- S$ o  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
1 I6 t2 Y2 ]/ M% Z9 p' D+ M' Z
& |1 s  v0 ?8 G  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532