激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-17 14:48:43 |只看该作者 |倒序浏览
* i" r9 r2 ~# N: L  n( B
  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:, B5 A' H9 a" v4 R4 L& s
+ C! z2 D. s: s# X1 @0 e6 [
  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:0 w8 Y; s3 C, ~) K' A
- Z4 k1 ]- \7 T6 x
  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
* Q- _' D/ f7 C! e9 l
+ w# G# L" g7 C" t  o% G' y  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。+ q/ Y3 E' }% N7 Z

0 e$ L9 W2 ^1 U% |  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。$ d$ T. [1 F  V0 v

& |& y. O: o( g  根据以上情况,分析流量报警的原因:* H* F7 g+ W7 b: f$ z
. a4 F. @- F$ Z9 K
  1、激光冷水机水循环管路不通畅。
# q% @0 g" h2 ]$ d
. q6 P0 K# @1 O% ]! i4 b5 P/ G7 w# u  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口6 Z% m# x7 D. `& ]7 ~( A
$ O$ f" f1 G3 A) ?6 }
  3、激光冷水机配件或线路出现故障。( t' K, h& A& M+ U8 U

' }- Q+ U/ _# t/ \& K# t3 a  }1 P* s  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:
: ], O1 i9 R9 j- |% F
  A4 I' ~: Q9 A. R  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;( ~5 _9 g5 l! w; Z0 ?

# h8 x  q5 p9 H+ g, w  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
# r- t1 H, F. @; @
& ]. I: y, ?  d  \% g  p  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。