复叠式制冷机循环系统
+ I+ a" V! v# k4 D复叠式制冷机循环系统
$ m8 C$ ~7 O I- E u
l" A$ M/ S0 a$ J复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
9 ]8 ^1 m+ G$ f) b( K& M5 S& q8 g. M; [ _& n# |: q1 S+ u+ ?
复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. 6 H3 P* p* y7 h- }
制冷剂的选择和使用
- z" s, q6 \" g3 P+ i8 ?一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
# F4 C; J" @2 W* ]/ Y& _& e0 b b! D- U
提高复叠制冷循环性能指标的措施 % `4 D. ]% ~! W) j
选取合理的换热温差; , {- n A& G3 i( e) N
设置低压级排气冷却器;
9 y. p- e, v& g" B, I采用气-气热交换器;
4 F+ @ ?/ G( m/ s( H! e设置气-液热交换器(回热器);
5 f. S3 f) F3 }4 H$ s a8 ~% ^低温级设置膨胀容器;
; v* q* ~6 [8 Q# F+ Z. B复叠式制冷系统的启动特性. |
|