复叠式制冷机循环系统
' [7 M1 d( \% f$ g5 Y J7 ^$ B0 \' N复叠式制冷机循环系统$ K- {1 g3 ]! j& k
3 ~ _ H8 m5 [! G3 Z+ ~& v
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
' r# Q! d0 p$ r! ^$ Q/ N
* ?$ W) O Q6 J3 ~复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. 9 B: r' p, ^+ @/ a" ^- Y2 B* I
制冷剂的选择和使用
( J: |! i/ Q( h8 x一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
* X6 f; u7 n9 A7 l& M1 d1 O% \! v+ f S |6 Z
提高复叠制冷循环性能指标的措施
3 ~* q* w8 `+ y' c8 i; C选取合理的换热温差; 0 ?1 A5 A ]9 Y% P- K
设置低压级排气冷却器; $ H5 ]7 `# s& R! v
采用气-气热交换器;
' A; Y2 G( u) W设置气-液热交换器(回热器); % e( G3 i8 m# \
低温级设置膨胀容器; " B) d9 K6 J: d! b! A- K, F: S) v
复叠式制冷系统的启动特性. |
|