- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
7 F! Z# d! N/ e5 y6 S) _" G螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度
* C5 o8 O* ~4 i7 s4 A( x, C7 ?其他数据正常,请问该怎么办乐% Y5 m3 v0 G" x# ]; L, Z3 m
个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
/ C! p r; L9 I+ t/ D+ z/ R# C1 n5 X
那我再补充下咯 满液式蒸发器& `) p6 Q$ _& ]: G$ B
运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22
+ `/ H% T2 _9 ^4 f我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的, w+ \$ v8 O9 @% S
$ r( ?" g1 c/ Y' Y) l3 D/ ?+ j. ]
顺便讲述下这个机子的历史哈: R1 B% y# [! g: x% w. h
最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机$ c0 R/ J6 W6 _
换了电机后冲氮检漏
* k( v* w0 ]& v3 @# T加冷油 +冷媒( \1 s8 ^$ w% j. ]1 n& P
然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净, X* r/ T0 w% D" C2 T
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)6 @) Z) e) \" Z0 B% W% S9 z4 \: Z. q+ k
正常运行了几个小时正常关机2 B0 J( S' m( ~' ^1 Y* `. F& @( |
" z+ ?$ O! m9 p) Z* ^" I再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了) b# X; A f& }( z7 `. w4 ^+ W- T
之后又正常运行了一天,正常关机
. [# E2 G8 I: U8 V5 e, G再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
![Rank: 6](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 6](static/image/common/star_level2.gif)
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
+ M6 `* v/ M0 ]' }1 r. p/ L5 B9 E蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊! % w. m" g V" m
斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
6 e8 Z. _/ Y6 E: M8 Z. p9 V ]2 Z. O+ Y1 c如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
! z8 |6 C# w/ Y, v! o这个数据主要是判断热交换的效过怎么样5 g( K+ @: I4 d. @
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
: G) o8 I }$ D, Q- X# @蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
# l) O$ m! X+ P斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。! 0 P$ {/ |7 \. |# u8 K
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!! G% a& f, K, z5 {, A; g" }/ z
- W3 x( `; P9 y8 F8 H
蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
' [% ^. T V6 Y1 f+ V; q: ^% x这个数据主要是判断热交换的效过怎么样 & {8 ?1 ?! Y: b4 L; U
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
![Rank: 3](static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 3](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常
3 a0 ]2 r6 ^. x4 {( H6 w2膨胀阀门已经检查能正常工作2 U, w) r8 @+ B4 v) E" M4 f
3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净
! N( M0 M5 J \. }' Y4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗) L. [8 ]& X: d" M% F7 U
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
3 r- i; }% }( \# j3 z/ p5 d搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢? Y0 ]/ p& J& G+ E
如果确认是跑油了,试一试下面的方法:. @) |) C- g. H4 i, B+ o" g+ O
提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
个人看法:
- A8 a0 v2 m2 v, R8 o6 a; w! K1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。 ( \7 A( v" j7 M- p9 `0 I
2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
2 b" f$ I7 @- c3 S3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。 |
|
|
|
|
|
|
|
|