7 F! Z# d! N/ e5 y6 S) _" G螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度
* C5 o8 O* ~4 i7 s4 A( x, C7 ?其他数据正常,请问该怎么办乐% Y5 m3 v0 G" x# ]; L, Z3 m
个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
/ C! p  r; L9 I+ t/ D+ z/ R# C1 n5 X
那我再补充下咯 满液式蒸发器& `) p6 Q$ _& ]: G$ B
运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22  
+ `/ H% T2 _9 ^4 f我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的, w+ \$ v8 O9 @% S
$ r( ?" g1 c/ Y' Y) l3 D/ ?+ j. ]
顺便讲述下这个机子的历史哈: R1 B% y# [! g: x% w. h
最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机$ c0 R/ J6 W6 _
换了电机后冲氮检漏
* k( v* w0 ]& v3 @# T加冷油 +冷媒( \1 s8 ^$ w% j. ]1 n& P
然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净, X* r/ T0 w% D" C2 T
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)6 @) Z) e) \" Z0 B% W% S9 z4 \: Z. q+ k
正常运行了几个小时正常关机2 B0 J( S' m( ~' ^1 Y* `. F& @( |

" z+ ?$ O! m9 p) Z* ^" I再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了) b# X; A  f& }( z7 `. w4 ^+ W- T
之后又正常运行了一天,正常关机
. [# E2 G8 I: U8 V5 e, G再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-3 17:23:00 |只看该作者
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-3 17:23:00 |只看该作者
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-3 17:23:02 |只看该作者
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
5#
发表于 2009-8-3 17:23:06 |只看该作者
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-8-3 17:23:06 |只看该作者
提高冷却水的温度,部分负荷运行,看看是否能拉回来
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
7#
发表于 2009-8-3 17:23:11 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
+ M6 `* v/ M0 ]' }1 r. p/ L5 B9 E蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊! % w. m" g  V" m
斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
6 e8 Z. _/ Y6 E: M8 Z. p9 V  ]2 Z. O+ Y1 c如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
! z8 |6 C# w/ Y, v! o这个数据主要是判断热交换的效过怎么样5 g( K+ @: I4 d. @
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
8#
发表于 2009-8-3 17:23:13 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!
: G) o8 I  }$ D, Q- X# @蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
# l) O$ m! X+ P斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。! 0 P$ {/ |7 \. |# u8 K
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!! G% a& f, K, z5 {, A; g" }/ z
- W3 x( `; P9 y8 F8 H
蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
' [% ^. T  V6 Y1 f+ V; q: ^% x这个数据主要是判断热交换的效过怎么样 & {8 ?1 ?! Y: b4 L; U
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
9#
发表于 2009-8-3 17:23:15 |只看该作者
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买.
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
10#
发表于 2009-8-3 17:23:16 |只看该作者
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-3 17:23:20 |只看该作者
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常
3 a0 ]2 r6 ^. x4 {( H6 w2膨胀阀门已经检查能正常工作2 U, w) r8 @+ B4 v) E" M4 f
3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净
! N( M0 M5 J  \. }' Y4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗) L. [8 ]& X: d" M% F7 U
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
12#
发表于 2009-8-3 17:23:23 |只看该作者
也有可能蒸发器水管路有垢或部分堵塞.
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
13#
发表于 2009-8-3 17:23:26 |只看该作者
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
3 r- i; }% }( \# j3 z/ p5 d搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?  Y0 ]/ p& J& G+ E
如果确认是跑油了,试一试下面的方法:. @) |) C- g. H4 i, B+ o" g+ O
提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-3 17:23:31 |只看该作者
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-3 17:23:35 |只看该作者
个人看法:
- A8 a0 v2 m2 v, R8 o6 a; w! K1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。 ( \7 A( v" j7 M- p9 `0 I
2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
2 b" f$ I7 @- c3 S3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。
回复